冷凝压力会提高(这个我知道), 最终平衡后, 蒸发压力会怎么变? 请解释动态的过程.[ 本帖最后由 zhjin99 于 2008-12-6 04:05 编辑 ]
冷凝压力会提高(这个我知道), 最终平衡后, 蒸发压力会怎么变? 请解释动态的过程.
[
本帖最后由 zhjin99 于 2008-12-6 04:05 编辑 ]
2楼
谁都知道,水冷式冷凝器如果因冷却水量不足或水温过高的话,就会使冷凝压力超高,高压就会自动起跳保护。什么叫“最终平衡后”?与谁平衡?平衡什么?蒸发压力会随冷凝压力升高而上升。如果高压不保护,将会产生一系列严重后果!
回复
3楼
谢谢楼上. 如果水量只是减少的不是太多, 在不至于引起高压保护的情况下, 蒸发压力怎么变? 必然会升高? 还是有多种结果?
回复
4楼
冷凝压力升高,压缩机的轴功率增加,耗电量大,蒸发压力会升高,制冷效果会变差。
回复
5楼
支持:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
6楼
楼主了解过冷度吧?冷却水量减少(但机组运行,不会发生高压报警),过冷度等于零,或进入节流前仍是汽液混合状态,那么制冷量将大大下降。
低压压力升高,但不是因为增加供液量形成的,而是高压压力升高,压缩机排气能力下降,总输气量减少引起的。
长期这样设备将损坏。
回复