请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低
brillians
brillians Lv.2
2008年12月02日 15:04:49
来自于采暖供热
只看楼主

我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 、 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:


我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1 。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
2 。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?
3 。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳, 150 平方米的房子,从地热分配器中只引出 3 条管,每条管的长度短的是 113 ,长的是 117 ,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是 5 路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?
附件:地暖管道铺设设计图
test2.JPG
请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。
这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。
诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。
就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:
1. 加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。
2. 再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?
冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!

test2.JPG

免费打赏
ferrolisx
2008年12月09日 21:54:58
42楼
这是典型的流量小的原因.你的供回水温差测一下就会发现达到了20度.

另外你的地暖也不合格,与地面隔热做得太差,热量有很多供楼下了.

我理解你的热源来自集中供热的换热站. 到了你所在的楼或楼层产生了水力失调.

至于你的楼下为什么热是因为地暖系统的特点:你的上边是室外,要从你的房间吸热.你的楼下室温低于你的地板温度,也要吸热. 这样看来你的热负荷也大了.
回复
weiyajuan-1122
2008年12月10日 09:28:00
43楼
同意18楼做法,你家的地热盘管设计确实有问题,150平我们都得用8各分支,一般请款每个分支60米左右
回复
weiyajuan-1122
2008年12月10日 09:30:57
44楼
同意18楼做法,你家的地热盘管设计确实有问题,150平我们都得用8各分支,一般请款每个分支60米左右
回复
xiaoguang1003
2008年12月10日 11:21:10
45楼
个人意见:
应该与 屋顶保温外窗隔热不到位,不满足节能要求.有关
因为你的供回水 都是正常的.
管道长度有超标的嫌疑,一般施工不会让超过110m的(规范规定120m).
回复
zyfjyt
2008年12月10日 14:16:58
46楼
1、每路管线长,自然阻力大。规范规定不宜超过120米,设计人员把握的很好呀!
2、管道间距也大。规范规定不宜大于300mm,设计人员很大胆!设计院也敢签字啊!
回复
brillians
2008年12月10日 17:23:45
47楼
多谢各位热心指点。

最新进展:上周日请人装了个循环泵,好像没效果啊。

泵加在进水管,是上海产的什么浪牌的,师傅给拿的,算是人情帮忙,一分钱没花。300多瓦,扬程20米,应该属于傻大一类的,运行时声音挺大的。傍晚开了5个小时,屋内温度没有一点上升。怕噪音影响楼下,关了。再没开过。为什么没效果呢。

这两天大风降温,摸着卫生间地面温度却明显下降了。是不是楼下大家都开大阀门了,造成顶层进水量更少了?

我还有必要换个无噪音的循环泵吗,或者改装在回水管上.或者干脆别再考虑循环泵了,直接上电暖气吧。
回复
xingji
2008年12月10日 22:02:22
48楼
先天设计不足,就是加循环泵也于事无补!我早说过,不是水温和流量的问题是盘管间距的问题,负荷设计的不够。
回复
rrwjun
2008年12月11日 15:20:35
49楼
在成都就来找我。帮你解决了
回复
fsb427
2008年12月11日 15:59:57
50楼
循环没有问题,管少了,有问题加qq:810227013
回复
waj
2008年12月12日 09:36:19
51楼
实在不行就放水,这样肯定ok。
回复

相关推荐

APP内打开