请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低
brillians
brillians Lv.2
2008年12月02日 15:04:49
来自于采暖供热
只看楼主

我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 、 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:


我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1 。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
2 。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?
3 。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳, 150 平方米的房子,从地热分配器中只引出 3 条管,每条管的长度短的是 113 ,长的是 117 ,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是 5 路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?
附件:地暖管道铺设设计图
test2.JPG
请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。
这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。
诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。
就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:
1. 加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。
2. 再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?
冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!

test2.JPG

免费打赏
brillians
2008年12月08日 12:16:22
32楼
进出户的主管径都是25 水温没实测,摸着感觉是进水60多度,刚刚能握住管子,再热一点就握不住了。回水低点,应该40-50度吧。

没有私改,整个小区统一做的地板采暖。
回复
xingji
2008年12月08日 14:12:14
33楼
首先说你第一点,落地大窗,又不是中空玻璃加上窗帘太薄,自然就是一个很大的冷源侵入点和热源散发地。第二点:楼梯间立管逐层分户是否为同程布置?如果是异程就有可能水力失调。第三点:看图纸的地盘管间距确实偏大!首先要确定的是你这里的供回水温度,350的间距再加上你铺装的木地板,自然屋内的达不到负荷,温度自然就偏低了!补救的措施呢,首先要把窗帘换成厚实保暖一点的,条件允许的话把落地窗的玻璃改一下。至于加暖气片的问题,个人认为用于地板采暖的送水温度不会太高,暖气片布置少了效果也不是很明显,再说管道的走向布置也不是一个小的问题,破坏屋子原来的布局不说,还失去了地暖的意义。可以考虑在寝室木地板的下面加装部分电热膜,作为晚上房间的热量补充,不要考虑电费谁出的问题了,毕竟自己和家人的身体健康重要!电热膜比你重新改装暖气片的花销要小,使用也最灵活,寝室里有电源插座就可以了,大冷的每天晚上开一会就可以了!
回复
brillians
2008年12月08日 17:13:05
34楼
感谢星际版主的建议。现在看来,这样是最好的选择了。
对这件事,一开始觉得挺倒霉,怎么偏让自己赶上了,可惜了这么好的大房子。现在心态已经很平和了,想办法弥补就行了,我还有那么多走运的事怎么说呢。平常心。

窗帘已经换成厚的了,下面就考虑电热膜了。我们这里家家都用集中供暖,做电热膜这个业务的公司还很少,所以还得耐心去找。

多谢版主和各位热心的弟兄们。
回复
mybinks
2008年12月08日 18:26:00
35楼
所句题外话,长三角这一带,冬季零下几度常常有的,没暖气,照样生活。
回复
wlq258702
2008年12月09日 03:08:02
36楼
挺有意思,样式还挺多。
回复
jishu2000
2008年12月09日 13:51:35
37楼
问题分析及解决办法:
1、不要加什么散热器,或者挪开家具等做法。根本不是换热面积不够的问题。你房间内的供水管热,回水管温,说明在目前的流量下散热已经很好了。
2、问题是,房间的负荷过大。水流量小了。
3、加快循环速度,加大循环量,将循环泵家在供回水管中间。
回复
ding7103
2008年12月09日 14:33:36
38楼
堵啦,从头查一下管路,如过滤器等
回复
hyc761010
2008年12月09日 14:42:35
39楼
37楼的说法是对的!现在不是水温和散热的问题,是流量不足!我的建议加循环泵。循环泵加在回水上,其实这个泵的扬程不需要太大,最好采用德国的水冷泵,比DN15的水表还小,无噪音!我曾经给一个朋友改装过这类采暖问题。效果还行。如果你说的加泵也效果不好,我就不太清楚了。:)
回复
antifreeze
2008年12月09日 16:39:26
40楼
是否可以不用集中采暖了,自己加装一个燃气壁挂炉呢?将壁挂炉的热水接到分集水器。
这样既能自行选择炉子的容量大小,同时能采暖和生活热水共用。并且在家中人少的白天,仅维持值班采暖温度就可以了。还可以控制成本。
BTW:看过诸位仁兄的建议,不乏真知灼见。浅见如下:
1、从图纸来看,是设计有问题。首先顶层负荷比下层大,其次户间传热系数也要考虑从0.5增加到0.7,因此走管密度应比下层大,愚以为应维持在250左右。
2、设计时候应计算不平衡率,使其控制在15%内。避免水力失调。但是一旦控制在15%内后,如果能确保户内可用压头达到30KPa,那么应该不是垂直水力失调的原因。
3、如继续使用集中供暖系统,则建议按照A或B方案增加散热器采暖系统。系统应并联,同时各组散热器加调节阀。由于散热器的局部阻力比较小,而地板采暖管路比较长,一般来讲,估计不需增设循环泵。如仍然不解决问题,可考虑加大立管出口至分集水器间的管道(一般为DE25),这是因为设计师对负荷估算过小,此处为瓶颈。减小阻力。

不对之处,欢迎各位拍砖讨论。谢绝漫骂攻击。
回复
libo2000
2008年12月09日 21:17:46
41楼

靠,零下几度都这么过了,15度还叫冷!!
如果我是主管部门,强条设计温度就16度。现在18度已经很高了。
顶层管间距350mm,偏大(一般最大300mm),设计有点小问题。计算负荷可能没考虑完全落地窗的大负荷。
建议冬后把窗子改成保温性能好的中空玻璃,另外把落地窗改为有窗台的窗。自己设计个窗柜就ok了。
设计落地窗的建筑师80%可能是南方人。。。。
回复

相关推荐

APP内打开