如何去除多层框架薄弱层
tszyq2008
tszyq2008 Lv.3
2008年12月01日 21:16:40
只看楼主

如何去除多层框架中首层层高较高而出现薄弱层现象,因为近期做了一六层框架结构,首层5.5m,上五层均为3.8米,共三排柱子,外侧柱子必须满足建筑外沿要求,不能变径,均为600*550,中间柱子首层为700*700。二层以上中柱取650*650,混凝土均为c30,此种状态在首层出现薄弱层,地震力放大1.15倍,柱配筋较大,不经济。后改为首层柱强度为C35,薄弱层刚刚过,配筋比较合理,但不知是否安全,请给予评论,谢谢广大网友。

[ 本帖最后由 tszyq2008 于 2008-12-1 21:57 编辑 ]
免费打赏
jasonlee131
2008年12月02日 11:29:56
2楼
层高变化大了竖向刚度比过不了就会出现薄弱层,不知道你这个六层框架的跨度多大,不过700的中柱也不小了,底层建筑有要求没办法,但二层以上应该还可以再调小点吧。
回复
tszyq2008
2008年12月02日 19:50:04
3楼
小跨5.6m,大跨8.5m,开间7.5m,我们在二层以上把柱子变小了点,不过梁配筋一至三层配筋均较大,本楼为办公楼,活荷载均为2.5kn
回复
jasonlee131
2008年12月02日 20:44:04
4楼
办公楼按《荷规》取2.0KN/m^2就可以了,当然考虑到活动隔墙取个2.5或3.0KN/m^2也行。
回复
d82286341
2009年11月23日 14:42:26
5楼
首层出现薄弱层应该怎么处理?
回复
思行
2009年11月24日 18:09:54
6楼
这样就可以了,不用太担心。
这种情况下,还是建筑其主导,结构工程师可以用的手段不多。