对于现有的空调或冰箱,毛细管长度变短,冷凝压力到底怎么变化?
sybs
sybs Lv.3
2008年11月29日 18:27:17
来自于制冷技术
只看楼主

对于现有的空调或冰箱,毛细管长度变短,冷凝压力到底怎么变化?,请给出分析!

对于现有的空调或冰箱,毛细管长度变短,冷凝压力到底怎么变化?,请给出分析!
免费打赏
sybs
2008年11月29日 20:06:37
2楼
看了新手里面的板块,晕了,所以来这里找找李斑竹,看看到底哪个正确,呵呵!
回复
roc_sun
2008年11月29日 21:02:22
3楼
你是说这个帖子吧: http://bbs.co.163.com/content/viewthread.php?tid=1206725&extra=%3D1&ofid=0&page=2
还是请李版主出山再解释一下,呵呵
回复
峰哥
2008年12月01日 23:16:54
4楼
这个问题有详细的新手板块有详细的讨论,如果有不同意见可以在这里继续。
理论的分析需要试验来验证,毕竟制冷系统是很复杂,牵一发而动全身!
回复
峰哥
2008年12月01日 23:29:58
5楼
个人观点,仅供参考!
1.需要注意就是压差是蒸发器供液的动力,由于毛细管变短,蒸发压力升高,制冷剂质量流量变大。
2.由于阻力是流量二次方的关系,所以冷凝压力和蒸发压力的差值会和流量形成一定的平衡关系。也就是这个差值会比较稳定。

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2008-12-1 23:48 编辑 ]
回复
峰哥
2008年12月01日 23:31:54
6楼
4.当然功率会随着蒸发压力升高有一个最大值,压比为3的时候,功率最大。(理论的推导);这个要分运行的工况来确定功率是变大还是变小。
回复
峰哥
2008年12月01日 23:36:11
7楼
回复
wybbyw
2008年12月02日 21:04:12
8楼
我认为高压压力有可能会升高也有可能会降低.
我认为到底是升高还是降低要看以下条件是什么样的.
1,要看变化前蒸发温度和蒸发器所处的环境温度的温差是多少?(即实际的传热温差).如果实际的传热温差大于设计的传热温差.那么毛细管的缩短
会使高压压力升高.因为毛细管的缩短会使系统的质量流量增加.而此时蒸发器的实际传热温差大于设计值,也就是说毛细管缩胆后多的供液量在蒸发器中也能完全汽化.即此时冷凝器器的热负荷也会增大.当冷凝器的传热面积和传热温差一定时那么多出来的热负荷的热量将不能散发出来那么就会出现冷凝压力升高.
2如果缩短毛细管前蒸发器所处的环境温度底,也就是说环境温度减传热温差就是蒸发温度.那么毛细管的缩短将会使高压压力降低.因为流量增加后多出来的液态制冷剂不能在蒸发器内完全汽化.(因为此时实际传热温差等于设计温差.)既然多出来的制冷剂不能汽化那么冷凝器的热负荷也就没有变.因为冷凝器的热负荷没有增加反而缩短了毛细管那么高压压力也一定降低.
回复
峰哥
2008年12月02日 21:36:36
9楼
个人观点,仅供参考!
1.实际上,我们最好讨论一下设计工况下的负荷,否则如果外界负荷也发生变化,可能考虑的因素就比较多。 你的第一个观点也和我的一致。
2.对于毛细管也仅仅用于冰箱,空调或者冰柜等小型制冷装置。如果毛细管变短,蒸发压力升高,无所非议。但是对于你说的蒸发压力升高,导致供液量完全不能汽化有点绝对。毕竟对于小型装置来说对于普通制冷剂过热度还是很大的(有效过热度),还有就是不要忽略无效过热度的影响。
3.另外冷凝压力的变化也不是仅仅受控于机组本身,同时也要看带走冷凝热的热量。对于带走冷凝热一定的情况下,冷凝压力因为不会无限制的升高,毕竟压差是流动的根本;同时压差与流量二次方的关系。
4.如果冷凝压力降低了,蒸发压力还升高,请问压差变小了,制冷剂流量会变大了吗?当然不会,所以在蒸发压力升高,制冷剂质量流量变大,必然要使冷凝压力升高,保证这个压差可以提供流量变大的能力。
回复
wybbyw
2008年12月02日 22:36:06
10楼
好就拿设计工况来分析。
首先毛细管缩短即减小了节流时的阻力,使制冷剂的单位质量流量增加。因为此时蒸发器的实际传热温差等于设计温差,也就是说蒸发器的换热量不变,即制冷量不变。那么多出来的制冷剂在这里不能进行热交换,也会出现回气过热度小甚至没过热度。
蒸发压力升高,过热度减小压缩机的压缩功也减小。(这里指单位压缩功)
制冷量不变或变小,那么冷凝器的热负荷也变小。众所周知:冷凝器的传热温差不变,传热面积不变,而热负荷减小只会增加过冷温度。所以高压压力一定降低。
对于你说:4.如果冷凝压力降低了,蒸发压力还升高,请问压差变小了,制冷剂流量会变大了吗?
那是因为缩短了毛细管,减小了流动阻力所以流量会变大。:handshake :handshake
还有一点就是,实际上蒸发压力升高后,蒸发器的换热量应该是减小的。因为蒸发压力升高就等于蒸发温度升高。蒸发温度升高后实际的传热温差也就见小。根据传热公式:Q=TM。即传热面积M一定时传热温差T越小,那么对应的换热量也就越小。

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2008-12-2 22:53 编辑 ]
回复
峰哥
2008年12月02日 22:50:53
11楼
个人观点,仅供参考!
1.过热度变小,或者没有过热度当然这个没有什么问题。压缩机的耗功真的要看压比的情况,呵呵!
2.蒸发压力升高了,就是阻力变小,但是阻力和流速有一定关系的,就是有一个二次方的关系。所以会维持一个平衡;就是流量变大由一个范围。
3.流量真的会变大吗?不一定吧,压差变小了,阻力也减少了。但是要看那个更占有优势。
回复