请指教,直流屏蓄电池漏液,如何处理?
zhangjinglu
2008年11月28日 22:52:40
来自于电站工程
只看楼主

求助!我们公司直流屏蓄电池漏液,什么原因,如何处理。非常感谢!我公司无人值守变电站直流屏于03年投运,现在发现几块蓄电池在端子处漏液,不知该如何处理,什么原因造成的?向各位高手请教。谢谢!

求助!我们公司直流屏蓄电池漏液,什么原因,如何处理。非常感谢!
我公司无人值守变电站直流屏于03年投运,现在发现几块蓄电池在端子处漏液,不知该如何处理,什么原因造成的?向各位高手请教。谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年11月29日 06:58:01
2楼
蓄电池漏电解液是个严重的问题,要看漏在什么位置,如果漏点在电极板以下,必须换掉蓄电池,否则会因一只电瓶坏而影响整个直流工作。
蓄电池外壳以前老的是胶木的,极易被碰裂,外壳破裂后,只能换,很难修(真还没看到过谁能修胶木壳的)。
回复
zhangjinglu
2008年12月01日 21:35:58
3楼
谢谢你的指点
回复
y502x
2010年03月21日 22:58:25
4楼
学习了...............................
回复
fjg20040612
2010年04月15日 22:33:26
5楼
学习了
回复
chengzhibo
2010年04月18日 08:47:23
6楼
:)
回复
myimeng1
2010年04月19日 09:40:25
7楼
:) :) :) :) :)
回复
zhp1025
2010年04月20日 10:57:34
8楼
建议更换
回复
yvhkcel
2010年10月09日 16:35:28
9楼
只能更换了,要是发包还可以使用
回复
shwj89
2010年10月10日 21:13:53
10楼
换吧,最省心的方法
回复
wyz_36
2010年10月11日 17:24:40
11楼
没别的办法,只能更换了,因为你的时间也用来差不多了