我是监理员,我们工业园的室外道路,厚度图纸是22公分,但实际只浇了20公分厚施工单位说没有22公分的钢模,总监和甲方代表居然同意了,这样都行啊?我是新手 不懂这些 特来寻求释疑。为何就不能用25的钢模浇22公分?
我是监理员,我们工业园的室外道路,厚度图纸是22公分,但实际只浇了20公分厚
施工单位说没有22公分的钢模,总监和甲方代表居然同意了,这样都行啊?我是新手 不懂这些 特来寻求释疑。为何就不能用25的钢模浇22公分?
2楼
既然设计是22公分 那做成20公分是不是属于偷工减料呢?我算了一下 省这2公分他们至少节约了9万多混凝土材料费 而这些钱都到了哪些人的口袋呢???显而易见。。。。
无语ING
回复
3楼
都知道了,出单子,就20cm结账
25cm浇注22cm不好控制并且很麻烦,当然找个省事的做呀
最好是设计同意、出东西
[
本帖最后由 iamzhzht2004 于 2008-11-30 16:01 编辑 ]
回复
4楼
那是你们总监拿人家好处,不过你就要求施工单位出设计同意变更资料,并下监理工程师通知单然后,责任会小一点。
回复
5楼
点评:尽管是8个月前的案例,也没有见到楼主的后续报告,因此就事论事。
1. 做为普通监理员,对事情的背景了解有限。甲方是否根据现场混凝土浇注量,做了相应设计变更?
2. 竣工图是如何标注的?
3. 结算是按照22cm厚,还是按照20cm厚的工程量?
以上问题搞清楚了,才好判断那9万多方混凝土是否被贪污。
之所以认真分析该案例,盖因为做为监理人员,尊重事实,不主观臆断、不妄下结论是基本素质要求之一。
回复
6楼
没有设计变更,谁同意了也不行,会负责任的,要不就按图纸施工
回复