剪刀楼梯送风,用一个风井来送风,是不是每层都要开个风口?用两个风井可以交叉着来开吗(一个风井奇数层开风口,另一个风风偶数层开风口)?
剪刀楼梯送风,用一个风井来送风,是不是每层都要开个风口?用两个风井可以交叉着来开吗(一个风井奇数层开风口,另一个风风偶数层开风口)?
2楼
剪刀楼梯送风,用一个风井来送风,是不是每层都要开个风口?
______________________________________________
是的
回复
3楼
用两个风井可以交叉着来开吗(一个风井奇数层开风口,另一个风风偶数层开风口)?
——————————————————————————————————————————
如果是两个风井在各自的休息平台,那就要同层开,而不是交叉开。只要把握剪刀梯的特点就行了,保证两个楼梯的风口符合要求
回复