剪刀楼梯间正压送风问题
fxw_fxw
fxw_fxw Lv.2
2008年11月25日 14:42:28
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅30层剪刀楼梯间,分别有两个前室,一个是防烟楼梯间前室,一个是和消防电梯合用前室,合用前室地上部分可以自然排烟,地下一层不行.对于剪刀楼梯,它的两个独立楼梯,在奇数层,偶数层的前室分别是防烟楼梯间独立前室和合用前室.那么对剪刀楼梯间分别正压送风后,防烟楼梯间独立前室和合用前室是否需要送风.如果不用,那么,合用前室部分的地下一层需要单独正压送风吗???

高层住宅30层剪刀楼梯间,分别有两个前室,一个是防烟楼梯间前室,一个是和消防电梯合用前室,合用前室地上部分可以自然排烟,地下一层不行.
对于剪刀楼梯,它的两个独立楼梯,在奇数层,偶数层的前室分别是防烟楼梯间独立前室和合用前室.那么对剪刀楼梯间分别正压送风后,防烟楼梯间独立前室和合用前室是否需要送风.
如果不用,那么,合用前室部分的地下一层需要单独正压送风吗???
免费打赏
fxw_fxw
2008年11月25日 14:46:34
2楼
对于剪刀楼梯 ,每一个楼梯间的前室,在奇数层,偶数层都在独立前室和合用前室转换,这点应该作何考虑

[ 本帖最后由 fxw_fxw 于 2008-11-25 14:56 编辑 ]
回复
toplhc
2008年11月27日 15:49:18
3楼
对剪刀楼梯间分别正压送风后,独立前室可以不送风,合用前室需要加压送风
回复
toplhc
2008年11月27日 15:53:20
4楼
对于剪刀楼梯 ,每一个楼梯间的前室,在奇数层,偶数层都在独立前室和合用前室转换
——————————————————————————————————————
合用前室每层都是独立的,不连通的,对合用前室送风没有影响
回复
new-hand
2008年11月27日 17:30:34
5楼
对剪刀楼梯间分别正压送风,且风量满足“防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量”则:
1.防烟楼梯前室可不设加压送风
2.合用前室仍需考虑防烟措施,自然排烟OR加压送风
回复
ayan1214
2008年12月04日 16:59:57
6楼
我来评两句,首先第一个 ,判断你这个是住宅还是公共建筑,楼主没有说明,那么我就分别来说,
第一,如果你这个是纯住宅,从你的图纸看, 你是属于2合一前室,30层楼。那么剪刀楼梯可以自然排烟,合用前室也可以自然排烟,只需要对楼梯前室送风就可以了,风量按照,楼梯不送风,前室送风的范围去取,不过 还是自己要算下 根据门洞风速法去算,再跟规范比较。地下楼梯单独送风,地下应该也是个合用前室,也单独送风.
第二,如果你这个是公共建筑,那么要复杂点,如果是公共建筑,超过50米。不管你满足自然条件不,都应该加压送风,所以剪刀楼梯,楼梯前室,合用前室 都应该加压送风,风量可按照两个都送风考虑。
最后 我想纠正下3.4楼的说法, 对于剪刀楼梯送风,楼梯前室不送风,合用前室送风的这个问题, 这两个剪刀楼梯都是在奇和偶层进行搭配,也就是说,楼梯和前室 还有合用前室是成的一个系统,一个楼梯对了两种不同 前室 一个是合用,一个是合用,那么 高规规定,楼梯送了风 前室不送风 这只对 这种情况, 如果是有合用前室 不能只对楼梯送风,所以应该是楼梯和前室 合用前室都送风, 两个楼梯搭配前室 都是一样的处理。
回复
gaofeng
2008年12月05日 06:45:54
7楼
学习一下 最近在做一个住宅 也是剪刀楼梯
回复
rainbowyoung
2009年03月13日 13:32:41
8楼

最近也遇到了住宅的剪刀楼梯,深入查了一下规范,忍不住说两句。
1、楼主已说明这是住宅,30层;从截图看,楼梯间是无法实现自然排烟的,而且剪刀楼梯间应该分别设置前室,确有困难时,应分别设置加压送风系统(高规6.1.2.3),但是风道可以共用,风量按照两个楼梯间计算(高规8.3.4);
2、30层的住宅,高度可能会超过100m,如果超过的话,就不能采用自然排烟方式,而应该采用机械防烟措施。(高规8.2.1)
同一地下楼梯的送风建议;
以上是我的想法,欢迎大家批评指正!
回复
tx
2009年03月13日 20:47:31
9楼
楼上所说:而且剪刀楼梯间应该分别设置前室,确有困难时,应分别设置加压送风系统(高规6.1.2.3),但是风道可以共用,风量按照两个楼梯间计算(高规8.3.4);
既然应分别设置加压送风系统,风道如何共用?
回复
rainbowyoung
2009年03月17日 13:20:05
10楼

不好意思,开始理解错了。
没有分别设前室的剪刀楼梯确实应该设置独立的加压系统;合用风道的情况是指已分别有前室,但是剪刀楼梯不能够自然排烟的情况,可以合用一个风道。