我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……
工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
82楼
。图纸设计深度不够,应按参考“04S901”施工图设计深度图样设计;
2。水泵房缺少必要的剖面或完整的系统图、管道水池及设备交待不清;
支持你的观点
回复
83楼
强烈支持楼主,如果大家都能把审图的意见避免,想想审图的提不出意见多好呀,一提到审图意见就生气!!
回复
84楼
“04S901”施工图设计深度图样设计?没看过
回复
85楼
我没在设计院呆过,想问一下各位,图纸给谁审,单位上的还是消防队,呵呵,不好意思,
回复
86楼
1.接喷淋头的喷淋短立管应注明管径为DN25(自喷规范强条)
2.说明中应补充管道冲洗的说明,详见04S901施工图设计深度
回复
87楼
“04S901”?没看过
04S901施工图设计深度图样设计是一本图集,内容就是图纸。
回复
88楼
这个提议挺好的!
回复
89楼
1.消火栓给水引入管(平面)仍未增设倒流防止器。
2.水泵接合器距室外消火栓已大于40米。
3.阳台排水系统,应与雨水系统分开设置。
4.分户水表后敷设在找平层内的给水支管管径为DN25及DN32,不符合GB50015-2003第3.5.18.3条。
5.厨房洗涤池的器具排水管不宜直接接入卫生间排水横管,应单独在厨房面置污水立管。
加油站的审查意见:
1.污水排出管未在建筑物墙外或围墙内分别设水封井。
2。雨水排出管设置的隔油池应设在水封井前。
1. 办公楼、宿舍均未设空调排水管。
回复
90楼
一、{医院门诊大楼}
2.1该建筑为门诊综合楼,各诊查、诊断室、产房、手术室、检验、医生、护士办公室、治疗室均未设非手动开关。
2.2二层产房未按规定设洗婴池及有控温、稳压装置的热水系统。
2.3水箱溢流管未按规定设水平喇叭口集水。
2.4二、三层走廊排水未作设计。
2.53公共卫生间未设清洗池,不满足使用要求。
二、1.店面与办公、宿舍水费不同,共同一个总表不满足计费要求
2.室外雨水无计算公式、设计参数。
3.室外给排水管应补充施工定位尺寸。
4.水施01:消防管道上阀门未注明应有明显启闭标志。
5.水施02:消防电梯井底未设排水设施。
6.二层集体宿舍未设盥洗池。
7.水施15:消防水箱采用加压进水,仍浮球阀,不符合规定。GB50015-2003第3.7.7.4条规定。(这条我不同意,因为水箱进水是生活变频供给各层用户后立管继续升到屋顶给消防水箱做进水,所以水箱进水处不能设自动控制水泵开关,有和审查师交流意见,他却让我把浮球阀去掉,平时改用手动阀门进水,晕)
以上是多个工程审查意见,我综合一下一起发的。
回复
91楼
好建议
支持一下
回复