我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……
工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
72楼
是否需要地漏应该是给排水上定的,为什么一定要跟建筑走?
回复
73楼
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
你用什么管材?,用塑料管材的话,除非横支管上接有三个以上的大便器,规范才强制要求设置清扫口的。
回复
74楼
规范也没有说 1,2层单排? 当排出管或横干管的管径大一号时候,20层以上的楼的2层也没必要单排!
回复
75楼
你的试验压力是多少?
试验压力正常是工作压力的1.5倍以上。审图的说最小试验压力0.90MPa也有问题,0.75MPa就可以了。
回复
76楼
家用厨房正常情况下不应设置地漏,水封破坏问题很难解决。
技术措施根本就没规定厨房的管径不能小于De75,家用厨房一般用De50的就足够了,立管不小于De75,大型公共食堂一般都大于De110。
回复
77楼
湿式自动喷洒系统泄水阀,试水阀每层都应该设置,但是,排气阀我认为一组报警阀设一个就行了。
回复
78楼
高层工业和民用建筑,甲乙类厂房等消火栓间距要求不大于30米,其他的像多层或者高层的裙房要求就低了点:不大于50米。
回复
79楼
一直找条文,但找不到,包括看论文也很少看到.
没看懂,希望水84再说明白点?
回复
80楼
几个住宅的话,设计费就那么点,我一般都不写设备材料表,况且,也没有什么设备,难道审图让我们把给排水管的管径长度汇拢起来?