建议把被审查提出的意见写出来,好互相提醒!
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年03月31日 22:41:15
只看楼主

我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)

我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……

工程:四层厂房底层库房

强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
免费打赏
水84
2005年04月07日 00:59:50
62楼
水池进水为常压DN150管,而水池渗水直接排入泵房集水坑,采用Q=36z/n水泵抽排,不安全。
这条大家怎么看啊,按什么条文设计才安全啊。
回复
chh8258
2005年04月07日 10:19:53
63楼
真是个好主意
回复
fu
2005年04月07日 12:02:18
64楼


一直找条文,但找不到,包括看论文也很少看到.
回复
fu
2005年04月07日 12:03:18
65楼


要是我,高兴死,就改呀!
回复
fu
2005年04月07日 12:06:00
66楼


现在啊,不但给排水分开画.消防给水也要分开,所以画图时注意图层控制.
回复
fu
2005年04月07日 12:08:40
67楼


同事买的二楼,我看到没单独排,可以投诉去!
回复
fu
2005年04月07日 12:11:34
68楼


各地有各地的习惯,要是你早知道,还少画一根管!
回复
cxy281
2005年04月07日 13:45:07
69楼
我设计了一个高层小区,消防给水为一个系统,审图时说要在每栋楼顶设试验用消火栓,但我回复说仅在最不利屋顶设一个则可,最后也这样了
回复
wf
2005年04月07日 14:51:20
70楼

这话有误导的成分啊。2层单独排水有它的条件的。
回复
詹小楠
2005年04月07日 22:54:35
71楼
是的,二层单独排水要20层以上的时候考虑。
这条是很容易忽略的,规范上有。
提醒的及时。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复