我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……
工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)