以下场所的水泵安装需采取隔振措施: 位于播音室、录音室及音乐厅等对环境声音要求极高的建筑内的水泵; 安置在教学楼、科研楼、化验楼、综合楼及办公楼等需要保持安静氛围的建筑中的水泵; 在工业建筑内部、邻近居民住宅和公共建筑的独立水泵房,或是在有专人管理的工业企业集中泵房内运行的水泵。 水泵隔振主要包括以下三种形式,且需配备相应的装置: 水泵机组隔振
以下场所的水泵安装需采取隔振措施:
位于播音室、录音室及音乐厅等对环境声音要求极高的建筑内的水泵;
安置在教学楼、科研楼、化验楼、综合楼及办公楼等需要保持安静氛围的建筑中的水泵;
在工业建筑内部、邻近居民住宅和公共建筑的独立水泵房,或是在有专人管理的工业企业集中泵房内运行的水泵。
水泵隔振主要包括以下三种形式,且需配备相应的装置:
水泵机组隔振
隔振方式应采用支承式,当配备惰性块或型钢机座时,隔振元件应安装在它们的下方。
卧式水泵推荐使用橡胶隔振垫,若安装在楼层上,则建议使用多层橡胶隔振垫、橡胶隔振器或阻尼弹簧隔振器串联叠合。立式水泵则更适合橡胶隔振器。
水泵机组隔振元件的支承点数量应为偶数,且不得少于4个,同时,同一台水泵机组各支承点的隔振元件应尽可能保持相同的型号、规格和性能。
管道隔振
当水泵基础采用隔振措施时,水泵的吸水管和出水管均应安装管道隔振元件。
管道隔振元件需兼具隔振和位移补偿功能。
管道隔振一般选用橡胶材质的可曲挠管道配件。
生活给水系统的可曲挠橡胶配件需使用符合饮用水标准的原材料和添加剂,确保无害人体健康。
用于水泵出水管的橡胶管道配件需根据工作压力选择。
橡胶管道配件应避免与酸碱、油类或有机溶剂等物质接触。
支架隔振
当水泵机组基础和管道需隔振时,管道支架应采用弹性支架。
弹性支架需具备固定管道和隔振的双重功能。
支架隔振元件的选择需考虑管道的直径、质量、数量、隔振要求以及与楼板或地面的距离等因素,可选用弹性支架、弹性托架或弹性吊架。
框架式弹性支架的型号需根据隔振要求、水泵机组转速和水泵机组安装位置确定。
弹性支架的数量需根据管道质量确定,且悬挂物体的总质量不得超过支架的容许额定荷载量。
4. 弹性吊架应均匀布置,安装间距可按下表的规定。