建议把被审查提出的意见写出来,好互相提醒!
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年03月31日 22:41:15
只看楼主

我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)

我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……

工程:四层厂房底层库房

强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
免费打赏
fu
2005年04月06日 12:19:22
52楼
1.设备一览表的序号应标注在平面图中。
2.增加泵房管道系统图。缺泵房地面排水措施。
3.缺水泵设计参数、水泵控制及运行说明。
4.完善图面平面尺寸、标高。
回复
fu
2005年04月06日 12:20:28
53楼
1.制图管线可以加粗一倍。
2.1-1~3-3缺管名、管道标高标注。
3.第二、三段管增加管名标注。第一段管应将泵房位置标注出来。
4.给水管道每隔200米需要设检修阀门。
回复
fu
2005年04月06日 12:21:10
54楼
1.这两张图可以合为一张。
2.水表安装图可用简图表示,按图面绘制应将管件长度表示出来。
3.消火栓安装不需要橡胶管接头
4.消火栓接主管表示有误。
5.配备DN65水带长度要有说明
回复
dddou
2005年04月06日 14:30:57
55楼
我也说几句吧,我曾经有个住宅楼的工程,会审意见只有一条,排水管径DN100应改为DN110,DN150应改为DN160。我当时就晕了。我是山东的
回复
twb620810
2005年04月06日 15:23:01
56楼
楼主的建议很好啊,对同行都用帮助,希望大家积极响应
回复
wx8001
2005年04月06日 16:18:58
57楼
我也说几句吧,我曾经有个住宅楼的工程,会审意见只有一条,排水管径DN100应改为De110,DN150应改为De160。我当时就晕了。我是山东的
这还差不多啊 !
回复
jzh_nc
2005年04月06日 20:40:02
58楼
好主意!支持!
回复
水84
2005年04月07日 00:47:31
59楼
按设计深度规定:室内外给排水绘于一张图不妥。并应按建筑所在小区位置根据局部区平面关系和小区内建有或规划给排水管道位置,综合设计考虑。
图纸在河南省审,原图纸将室外管道画在一层平面图上。
回复
水84
2005年04月07日 00:49:24
60楼
本楼无设计中水处理重复使用装置,采用污废分流系统,实际性意见不大。
这条我就有看法,我答:本设计按“建筑给排水规范”第4.1.2.2条:“生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道时,采用生活污水和生活废水分流的排水系统。”设计。
回复
水84
2005年04月07日 00:53:17
61楼
排水系统,按“建筑给排水规范”第4.3.12.1条第1、2层应单独排出。
这条,一般一层单独排出大家都会注意,2层也要单独排出。就比较会忽视啦。
回复

相关推荐

APP内打开