我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……
工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
42楼
有条审图意见非常搞笑:
一层平面图未见指北针,应补上。
我回应:
指北针详见建施一层平面图。下次水施一层平面图一定补上指北针。
回复
43楼
哈哈!不过还是要弄点低级的错误给审图,这样大家都轻松!
回复
44楼
来一份我审的图!
回复
45楼
1.增加绘制阀门管件管段连接,标注管件水流方向。
回复
46楼
1.设计依据需补充设计规范、规程、技术标准。
2.增加设计范围、给排水系统概况、主要的技术指标(灭火用水量,供水给水强度,各消防系统设计参数及消防总用水量)
3.三/5:试验压力有误,应该最小试验压力0.9MPa,本工程是工作压力加0.5MPa。
4.三/7:灭火器缺系统设计说明,要具体到数量、型号、设置地点、安装方式。
5.六:建议用具体措施对溢流防护进行系统简述。
6.九:根据《配管专业设计统一规定》第4.1.5条,油污水管有2‰放坡。
回复
47楼
1.工程中还有吊装的管道,建议在说明中作说明。
回复
48楼
1.绘制本图前,建议绘制给排水总平面图
2.设备一览表的序号应标注在平面图中。
3.缺水幕喷头图例,缺水炮、泡沫炮安装标高说明。缺水炮、泡沫炮俯角及仰角设计。
4.综合楼、厕所缺给排水接管点。
5.管道平面尺寸标注不全。应交待剖面图所在图号。
6.建议就平面图管道布置内容,绘制系统图
回复
49楼
1.应交待剖面图所在图号。
2.建议就平面图管道布置内容,绘制系统图。
回复
50楼
1.排水管及排水点标高标的不全。
回复
51楼
1.缺水幕喷头安装标高。
2.污水池无吸水井,
3.本图需增加污水泵技术参数。
4.炮塔管线平面位置图缺平面尺寸、应增加炮塔立面图。
回复