建议把被审查提出的意见写出来,好互相提醒!
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年03月31日 22:41:15
只看楼主

我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)

我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……

工程:四层厂房底层库房

强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
免费打赏
linyong64
2005年04月05日 15:07:41
32楼
1、厨房不应设地漏(可建筑的要,没法只好不设了)
2、厨房管径为DN75太大(可技术措施上讲不宜小于75呀,只好改为DN50的了)
12楼的有些莫名其妙呀
回复
弱水三千
2005年04月05日 15:24:49
33楼
1、厨房不应设地漏(可建筑的要,没法只好不设了)

2、厨房管径为DN75太大(可技术措施上讲不宜小于75呀,只好改为DN50的了)

12楼的有些莫名其妙呀

9494,尤其是第一条,是根据哪条规范提出的!
回复
wx8001
2005年04月05日 16:38:47
34楼
我有一次 被提出消防方面的问题 消火栓必须30米有一个 而且必须两个消火栓能到达一点 很严格啊 没办法啊 呵呵山东的啊!
回复
wx8001
2005年04月05日 16:40:39
35楼
厨房设不设地漏没有明确规定吧啊 !
回复
liang.369
2005年04月05日 22:49:44
36楼
好主意!支持,这种方式让人容易注意!
回复
ferry
2005年04月05日 23:49:40
37楼
原来总以为自己最不幸,经常遭遇250审查,不想同行们都是如此。看过上面的帖子真是开眼,晕!不过话说回来,有些错误的确低级,还是自己避免为好。
回复
chinch
2005年04月06日 10:46:59
38楼
我做的曲阜的住宅楼,六层。卫生间洗脸盆,淋浴器,坐便器三个卫生器具。排水立管我设计为DN100,可图审说小了,改成DN150。还有大家住宅设计的时候编不编设备材料表的?上次图审就给我提这个了,设计深度不够。
回复
lily.su
2005年04月06日 11:10:20
39楼
这个主意好
我支持
回复
hhnnhh
2005年04月06日 11:13:15
40楼
有同感,审图的就是牛,说得特简单,且必改不可.
回复
wf
2005年04月06日 11:28:07
41楼


呵呵,不一定的。很多我都不改的。
回复