我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……
工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
22楼
审图的意见有时候出现很多笑话。可惜不记得那么多了。
这个主题很好。
回复
23楼
我也来汇报!
一张图一贴!
回复
24楼
1.三/12 S161应改为03S402
2.排水横管的标准坡度应为0.026
回复
25楼
1.超过64个喷头,喷淋管管径DN100应改为DN150
2.客房中边墙型标准喷头的布置不满足GB50084-2001第7.1.12条要求
回复
26楼
1.消火栓系统应标出或说明栓口离地1.1M
2.各层喷淋管径应放大(同上)缺各层喷淋干管标高;一、二层末端装试水阀即可
回复
27楼
1.近屋顶观景观平台的排水管应伸顶2米以上
2.天井及厨房地漏应设存水弯;厨房应采用网筐式地漏
3.冷水管系统图中加压管右上侧二个DN32应改DN40
4.热水总管管径偏小,热水最高点应设排气装置
5.应说明热水管过楼板和基础应加套管,穿屋面应加防水套管
6.本楼热水及其回水干管交长,应有补偿管道热胀冷缩的措施。
回复
28楼
1.标间、布草间卫生间给排水大样中管道编号与平面不一致
回复
29楼
1.水箱溢流管口应设防污网罩
2.W2排水应设地漏及存水弯
3.浴室应采用网筐式地漏
4.水泵出水管上应设压力表
回复
30楼
1.进水管及出水管径DN25错
回复
31楼