我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……
工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
92楼
就是同一个地方 不同的审图机构对待同一套图纸也会有不通的意见的!
回复
93楼
我也来说点吧
1。此工程建设地点为9度区,室外排水管接口应采用柔性接口。
(呵呵,做设计的时候没注意的)
回复
94楼
好主意,我也支持一下,有空就找一些审查意见发上来!
回复
95楼
二类高层 低于32米
1 一层办事大厅、新闻发布室均属公共活动用房,应按第7.6.3条规定设自喷系统。
2 水表井的做法应作交待(应有止回阀)
3 消火栓给水管网上阀门的布置不符合第3。2。8条规定。
其中2 (有两路进水)
回复
96楼
一直找条文,但找不到,包括看论文也很少看到.没看懂,希望水84再说明白点?
地下室合用的水泵房,水泵房内设计了一个排水坑,坑内设计了两台污水潜水泵,潜水泵的单台流量为Q=36立方米/小时,审图认为水泵偏小,但我的设计是两台污水潜水泵可同时使用,总排水量为Q=72立方米/小时,我觉得应该够拉。我想问问大家,采用什么条文设计才最合适。我没有找到相关的条文啊,我设计时是参照:消防电梯下排水坑的关于排水流量的条文。
回复
97楼
水箱接屋顶消防增压稳压装置气压罐管道上的止回阀应在水平管道上安装
回复
98楼
水84,终于看懂了,呵呵。
污水泵的流量跟水池的溢水有直接关系,为什么水池有溢流管,当水池进水管上的浮球阀失灵时,水仍然流进,那么这些水就从溢流管中溢出。
所以选潜水泵流量的时候要根据进水管的流量来定,进水管的流量几乎跟进水管的管截面面积成正比。
你这个是150的进水管,我不知道你这个市政水的常压是多少,你可以利用能量方程计算一下,除去浮球阀变径及其他损失,进水管的流速,怎么也得3-4m/s。你再算算流量,其实很可怕的。
从正常角度来讲,污水泵是一备一用的(可参考图集01s305,除非在紧要时候,水位到达警戒水位时,才启动两台)。所以单个泵的流量应稍微大于污水坑的进水流量。
关于这个东西,斑竹也可以再开个话题,关于泵装置,流量,是否耦合连接等等。
回复
99楼
水箱溢流管喇叭口,规范的意思是“宜”,我们这里画图都没有显示喇叭口,不过,审图的没说什么。
屋顶水箱是消防水箱的话,我感觉没必要用电磁阀来控制水泵,因为这个浮球阀也不经常打开。
回复
100楼
好主意,我有机会也传上来。
回复
101楼
指北针通常是应该保留的吧?
回复