我想问一下,本来是一个常规系统,如果把这个系统的水泵放到屋顶,放到膨胀水箱附近,使膨胀水箱插入点在水泵出口处,水泵会不会把水从膨胀水箱压出来,为什么?水泵扬程一般是35米,而膨胀水箱液面到水泵中心的高差只有几米,按道理35米的扬程会把水从膨胀水箱压出来的啊?可实际为什么不会呢? 疑惑。[ 本帖最后由 dongchao00 于 2008-11-20 11:10 编辑 ]
我想问一下,本来是一个常规系统,如果把这个系统的水泵放到屋顶,放到膨胀水箱附近,使膨胀水箱插入点在水泵出口处,水泵会不会把水从膨胀水箱压出来,为什么?
水泵扬程一般是35米,而膨胀水箱液面到水泵中心的高差只有几米,按道理35米的扬程会把水从膨胀水箱压出来的啊?
可实际为什么不会呢? 疑惑。
[
本帖最后由 dongchao00 于 2008-11-20 11:10 编辑 ]
2楼
你说的膨胀水箱接入点在水泵出口,这个接法有什么作用?定出口的压力?
接入水泵出口,水箱的水没有喷出来?实际真有这情况吗?
LZ最好说清楚一些,好让大家更清楚的分析问题。
回复
3楼
- -!,我觉得表达的很清楚。
回复
4楼
你说的膨胀水箱接入点在水泵出口,这个接法有什么作用?定出口的压力?
请回答这个问题。
第一次听说膨胀水箱接入点在水泵出口,呵呵。
回复
5楼
没听过 吧膨胀水箱按在水泵出口的 只听过 在入口 才能对系统定压哦 没听过
回复
6楼
问题答案我已经自己思考出来了。
回复
7楼
运行起来以后可能不会压出来,但泵启动时膨胀水箱一定会往外喷水的。
回复
8楼
是吗?
什么原因呢?
我们很想听听哦
回复
9楼
打个比方,你拿一跟吸管,里边灌满水,然后把吸管竖起来,上边那头堵住,这时 下边水是不会流出的,
同理,膨胀水箱接入点在水泵出口位置,虽然水泵出口压力比较大,可整个系统是一个闭式系统,试想,如果水要是从膨胀水箱压出来了,那整个循环水管内岂不是会导致局部真空的现象?所以,膨胀水箱不会被压出水来。
回复
10楼
如果你的系统补水也是通过膨胀水箱实现的,你说的应该行的通;否则肯定有问题
回复
11楼
试试就知道了,启泵时怎么办?
回复