关于水泵
dongchao00
dongchao00 Lv.2
2008年11月20日 10:30:23
来自于中央空调
只看楼主

我想问一下,本来是一个常规系统,如果把这个系统的水泵放到屋顶,放到膨胀水箱附近,使膨胀水箱插入点在水泵出口处,水泵会不会把水从膨胀水箱压出来,为什么?水泵扬程一般是35米,而膨胀水箱液面到水泵中心的高差只有几米,按道理35米的扬程会把水从膨胀水箱压出来的啊?可实际为什么不会呢? 疑惑。[ 本帖最后由 dongchao00 于 2008-11-20 11:10 编辑 ]

我想问一下,本来是一个常规系统,如果把这个系统的水泵放到屋顶,放到膨胀水箱附近,使膨胀水箱插入点在水泵出口处,水泵会不会把水从膨胀水箱压出来,为什么?
水泵扬程一般是35米,而膨胀水箱液面到水泵中心的高差只有几米,按道理35米的扬程会把水从膨胀水箱压出来的啊?
可实际为什么不会呢? 疑惑。

[ 本帖最后由 dongchao00 于 2008-11-20 11:10 编辑 ]
免费打赏
sean_you
2008年11月20日 11:02:44
2楼
你说的膨胀水箱接入点在水泵出口,这个接法有什么作用?定出口的压力?
接入水泵出口,水箱的水没有喷出来?实际真有这情况吗?
LZ最好说清楚一些,好让大家更清楚的分析问题。
回复
dongchao00
2008年11月20日 11:10:48
3楼
- -!,我觉得表达的很清楚。
回复
sean_you
2008年11月20日 11:13:12
4楼

你说的膨胀水箱接入点在水泵出口,这个接法有什么作用?定出口的压力?

请回答这个问题。
第一次听说膨胀水箱接入点在水泵出口,呵呵。
回复
sheng3820486
2008年11月20日 18:33:26
5楼
没听过 吧膨胀水箱按在水泵出口的 只听过 在入口 才能对系统定压哦 没听过
回复
dongchao00
2008年11月21日 09:11:41
6楼
问题答案我已经自己思考出来了。
回复
f_jg2003
2008年11月21日 09:46:29
7楼
运行起来以后可能不会压出来,但泵启动时膨胀水箱一定会往外喷水的。
回复
summer_cad
2008年11月21日 09:58:03
8楼

是吗?
什么原因呢?
我们很想听听哦
回复
dongchao00
2008年11月22日 20:49:30
9楼
打个比方,你拿一跟吸管,里边灌满水,然后把吸管竖起来,上边那头堵住,这时 下边水是不会流出的,
同理,膨胀水箱接入点在水泵出口位置,虽然水泵出口压力比较大,可整个系统是一个闭式系统,试想,如果水要是从膨胀水箱压出来了,那整个循环水管内岂不是会导致局部真空的现象?所以,膨胀水箱不会被压出水来。
回复
wlaugher
2008年11月24日 10:58:09
10楼
如果你的系统补水也是通过膨胀水箱实现的,你说的应该行的通;否则肯定有问题
回复
f_jg2003
2008年11月24日 15:04:01
11楼
试试就知道了,启泵时怎么办?