地下室排烟的补风问题
hjh13607157293
2008年11月19日 20:26:21
来自于通风排烟
只看楼主

诸位大侠请多指教啊,地下室无自然进风位置,只有防烟楼梯可以下去,被划分为很多小房间,每个20平方米以下,作为住户的储藏间,,根据规范排烟口可以设置在走道,但补风送到哪个位置啊?难道要送到每个小房间啊,可以不做补风吗?

诸位大侠请多指教啊,地下室无自然进风位置,只有防烟楼梯可以下去,
被划分为很多小房间,每个20平方米以下,作为住户的储藏间,,根据规范排烟口可以设置在走道,但补风送到哪个位置啊?难道要送到每个小房间啊,可以不做补风吗?
免费打赏
ybhvac
2008年11月19日 20:42:02
2楼
做机械补风,补风到走道就可以了。
回复
weskay
2008年11月19日 21:52:24
3楼
看下规范 地下室不一定要做排烟的
回复
toplhc
2008年11月19日 23:45:40
4楼
房间需要定性,是否为经常有人停留或可燃物较多?否则房间无需排烟
回复
ddwhya
2008年11月20日 13:28:51
5楼
我补充下:是不是还需要考虑通风.
回复
hjh13607157293
2008年11月21日 20:34:48
6楼
房间是住户的储藏杂物间,人不经常停留,但可燃物较多,需要做排烟吗?
回复
zhouhanqi
2008年11月21日 23:44:44
7楼
看下规范 地下室不一定要做排烟的看下规范 地下室不一定要做排烟的看下规范 地下室不一定要做排烟的