35KV箱式变电站及10KV箱式变电站
zsb87950337
2008年11月18日 13:03:07
只看楼主

采用的JYN-35KV配电柜装在箱式变电站一次方案及平面布置方案;采用KYN28-12配电柜装在箱式变电站内一次方案及平面布置方案

采用的JYN-35KV配电柜装在箱式变电站一次方案及平面布置方案;
采用KYN28-12配电柜装在箱式变电站内一次方案及平面布置方案
8ab45778c8ce995e3f87.rar
693 KB
立即下载
免费打赏
sdwfcmj
2008年11月28日 13:13:43
32楼

2*800的不用放在外面,合理的布置就可以让箱变不是很长,还要看你带多少路出线的,我做过一个箱变里是两台1600kVA的变压器的,你相信吗?是用在内蒙地区的
欢迎上我的网站交流
http://electricalhome.5d6d.com
回复
hzyxan
2008年11月28日 22:03:08
33楼
2x800KVA双变,我们做过好多,3.2X4.5M,用平板车运的:lol
回复
elc_xiaojia
2008年11月29日 14:21:10
34楼
我是新手,还没做过箱变呢,不过想问下箱变里边都什么东东?10KV的容量在800KVA上下,需要怎么作呢?请各位大虾不吝赐教!!
回复
zsb87950337
2008年11月29日 17:02:19
35楼
箱变内可装高低压柜及变压器,我上传的图其实是个箱式开闭所。你说的的800KVA箱变,可以这样做:1台高压进线柜(采用压气式开关倒装)1台高压计量柜(如供电局不要求做可不做此柜)低压1进线柜,1补偿柜,1~2低压出线柜,可采用目字形排列,变压器可采用干式或油浸式。油浸式变压器的箱变外形估计外形尺寸:4500*2400 (长*宽)
回复
1000kv
2008年11月30日 10:57:31
36楼
学习了,不错
回复
sdwfcmj
2008年12月01日 13:37:10
37楼
做箱变的可以来交流
http://electricalhome.5d6d.com
回复
sushibo4321
2008年12月02日 19:13:04
38楼
楼主10kv箱变做3.5M的宽度,你的操作走廊师怎么考虑的呢,近2M的宽度是不是太宽了呢;
回复
dongsheng_0468
2008年12月02日 22:12:13
39楼
正需要此方面的资料,谢谢。。。
回复
rabbit1975
2008年12月04日 10:01:26
40楼
马马虎虎吧,10KV箱体开的门越多,箱体结构越不牢固
回复
zsb87950337
2008年12月04日 10:40:13
41楼

箱变3.5M宽是有依据的,中置柜后有200MM,方便中置柜拆卸后门,中置柜深度1500MM,操作走廊设计手册要求是1200+手车深度(600MM)箱变宽度为200+1500+1200+600=3500.
回复