35KV箱式变电站及10KV箱式变电站
zsb87950337
2008年11月18日 13:03:07
只看楼主

采用的JYN-35KV配电柜装在箱式变电站一次方案及平面布置方案;采用KYN28-12配电柜装在箱式变电站内一次方案及平面布置方案

采用的JYN-35KV配电柜装在箱式变电站一次方案及平面布置方案;
采用KYN28-12配电柜装在箱式变电站内一次方案及平面布置方案
8ab45778c8ce995e3f87.rar
693 KB
立即下载
免费打赏
zsb87950337
2008年12月04日 10:40:46
42楼

箱变3.5M宽是有依据的,中置柜后有200MM,方便中置柜拆卸后门,中置柜深度1500MM,操作走廊设计手册要求是1200+手车深度(600MM)箱变宽度为200+1500+1200+600=3500.
回复
ahco
2008年12月04日 15:09:19
43楼
我公司坐落于中国著名的科教基地安徽合肥市国家级高新技术产业开发区,是一家专业致力于新型电力保护设备、电力设备、电子元器件、成套电力系统高压设备的集研发、制造、销售、服务于一体的民营高科技股份制企业。
公司凭借雄厚的科研实力、丰富的研发经验,并以其规范的经营作风、诚实守信的经商原则、高效优质的客户服务深受广大用户的认可,公司产品被广范应用在各大中型水电站、火电厂、冶金、煤矿、钢铁、水泥、石油、化工等供电企业、电力产品配套厂家。
公司生产销售专利产品:
●HZX 智能型消弧,消谐,选线及过电压保护装置
●FSR 大容量高速开关装置
●HFB 三相组合式过电压保护器
●HK- 系列开关柜微机显控装置
●GRB 高压限流熔断器组合保护装置(适用于水电站厂用变、励磁变分支)
●FUR-II 型自复式快速开断装置
●FMB 型同步发电机转子灭磁及过压保护装置
●HCSB 电流互感器二次过电压保护器
●FW-III/FW-IV 复合绝缘长效防污闪涂料

联系人:韩先生
联系电话:13965043026
电子邮箱: ahdlbh@163.com
我们以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务,满足顾客日益增长的需要. 公司热忱欢迎广大客户来函来电,考察咨询!
回复
zsb87950337
2008年12月04日 19:39:42
44楼
做广告的不要来,谈箱变技术请进。
回复
cqly7788
2008年12月05日 22:32:04
45楼
运输的方便及安装的方便及设备的可靠性都要考虑的...
回复
jhkg_jsb
2008年12月07日 08:38:30
46楼
箱变太大了
回复
tsxl1949
2008年12月16日 10:07:09
47楼
我公司的箱变是组装式的,只有顶盖和底盘是整体,如果碰到超宽超长的,我们就到现场拼装,运输很方便,因为顶盖是一体化的,又不用考虑漏水的问题,底盘、顶盖发货可以立起来放。因为设计合理,组装起来也方便,不需要特殊的设备或工具,一台14m*3.5m的箱变,三个员工过去,也就两天的时间,就可以交验。(当然,需要客户单位配合一下)
回复
zsb87950337
2008年12月16日 19:36:29
48楼
这两台箱变以交用户使用了,到现场只有几个员工安了一天这搞定,这主要是设计合理才行,到现场拼装最关键的应是基础的水平问题,如果基础做得平,基础槽钢埋得水平,拼装时很快并且拼装处缝隙均匀,间隙小,如基础不平拼装时费时,费力效果也不好.
回复
hongbo5588
2008年12月17日 11:19:23
49楼
一定要考虑运输问题,近点还好,远了就麻烦了。欢迎进入电气之家40811326
回复
huanglongmiao
2008年12月17日 18:40:37
50楼
3.5M就算宽了,没见过许继的吧,一般都是5.5米宽的长的10米左右,都是拼接的,现场组装,我在广东见过
回复
leex_1982
2009年02月11日 10:32:54
51楼
太感谢了 了不起 支持一下吧