【请教】35KV/0.4KV箱式变电站的有关问题?
zz344119377
2010年07月13日 20:03:58
只看楼主

刚接触供配电设计这个行业,就接到这么个项目,还望高手指点一、二!~我是个新人,对这行懂的少,要是提的问题不合理、不恰当,还望见谅!~今天去看了现场,有关资料收集如下:1、高压电缆采用单芯;长度约为80M(T接杆至箱变);2、箱式变电站的容量1500KVA;带高压计量;3、直接从35KV主干线用电缆上杆T接;提问:一、35KV进线电缆采用什么型号、采用多大合适? 二、T接杆需要装哪些开关设备,例如:是采用跌落保险、避雷器,还是采用真空开关、避雷器,还是只装一个避雷器?

刚接触供配电设计这个行业,就接到这么个项目,还望高手指点一、二!~
我是个新人,对这行懂的少,要是提的问题不合理、不恰当,还望见谅!~
今天去看了现场,有关资料收集如下:
1、高压电缆采用单芯;长度约为80M(T接杆至箱变);
2、箱式变电站的容量1500KVA;带高压计量;
3、直接从35KV主干线用电缆上杆T接;
提问:一、35KV进线电缆采用什么型号、采用多大合适?
二、T接杆需要装哪些开关设备,例如:是采用跌落保险、避雷器,还是采用真空开关、避雷器,还是只装一个避雷器?
免费打赏
一个人的传说
2010年07月13日 21:57:26
2楼
:)
回复
yanhan2980
2010年08月08日 19:12:29
3楼
非常感谢楼主提供宝贵资料!希望今后能有更多更好的资料提供!
回复
lingxuct
2010年08月09日 07:12:15
4楼
什么地方的电业局允许这样做?

35KV线路T接,直接挂用户箱变?
回复
leary4
2010年08月09日 08:25:30
5楼
35kV的箱变?听都没听过我~安全吗?铁路上用?还是有特殊地方用?
回复
qbs8008
2010年10月17日 08:46:12
6楼
什么地方的电业局允许这样做?
回复
qq380722538
2010年10月17日 11:22:16
7楼
没听说过有35KV箱式变,箱变一般都是作10KV的
回复
xpmhs
2010年10月17日 11:24:22
8楼
35KV箱式变,也是可以的,只是容量太大了吧!1500?
回复
charming8888
2010年10月18日 12:05:23
9楼
希望有经验的朋友们给予帮助,学习了,谢谢啦
回复
tyl19820621
2010年10月20日 22:47:12
10楼
问题1,电缆肯定采用铠装单芯的,电流根据变压器的容量计算高压测电流,再选,
问题二,T接的话可以直接接到箱变里去,因为你的35KV箱变也有进出线,如果出线有问题的话,可以把进线断开,进线柜中叶是有避雷器的,所以不需要避雷器的,本人QQ,356207972。
回复