35KV美式箱式变电站(光伏逆变)
sunliuhui8201
2013年09月18日 14:09:30
只看楼主

各位同行,本人遇到一个很棘手的问题,接手一个35KV美式箱式变电站(光伏逆变)的项目设计,由于以前从未在这方面有过接触,请问各位有没有做过此类项目,一起讨论下,在下不胜感激。有私聊的可以联系我qq272958304

各位同行,本人遇到一个很棘手的问题,接手一个35KV美式箱式变电站(光伏逆变)的项目设计,由于以前从未在这方面有过接触,请问各位有没有做过此类项目,一起讨论下,在下不胜感激。有私聊的可以联系我qq272958304
免费打赏
lingxuct
2013年09月18日 16:24:48
2楼
个人建议:联系逆变器厂商,要他们提供相关资料,搞清楚从太阳能电池组到逆变器是如何控制,进去电压DC是多少,再进到升压变,高压是35KV(最好是有载调压)。
回复
xinye10
2013年09月18日 17:58:59
3楼
感觉设计范围就是升压站的部分(接口外),跟普通站没啥区别吧:要不就是35kV线路保护有一些特殊的要求?接口里的东西,应该跨界了。
回复
li13736371738
2013年10月09日 15:16:59
4楼
他们应该提供技术要求及一次方案。变压器一般是分列式变压器,低压两路输入,高压主输出并网,逆变器柜是逆变器厂家提供。
回复
ddchanghongxia
2013年10月10日 15:08:57
5楼
在我们公司,这是两个部门的设计,我们主要是做箱变里的变压器,而有另一个部门做箱变。
回复
sven2
2015年11月19日 14:46:48
6楼
不知现在解决了没有?有没有经验分享?