地基与基础验槽的验收内容1 核对基坑的位置,平面尺寸,坑底标高等均应符合设计要求。2 核对基坑的持力层土质和地下水位情况,应与地质勘察报告相吻合。若地基与勘察报告不相符,则需与设计单位,勘察单位,施工单位一起办理地基处理洽商3 审查钎探报告,钎探情况如发现异常。应在备注栏内注目。须地基处理时,应将处理范围(平面.竖向)标注在钎探点平面图上,并注明处理依据和意见。对以下情况可以停止钎探:(1)若N10超过100或贯入10CM捶击超过50,则停止贯入;
1 核对基坑的位置,平面尺寸,坑底标高等均应符合设计要求。
2 核对基坑的持力层土质和地下水位情况,应与地质勘察报告相吻合。若地基与勘察报告不相符,则需与设计单位,勘察单位,施工单位一起办理地基处理洽商
3 审查钎探报告,钎探情况如发现异常。应在备注栏内注目。须地基处理时,应将处理范围(平面.竖向)标注在钎探点平面图上,并注明处理依据和意见。对以下情况可以停止钎探:(1)若N10超过100或贯入10CM捶击超过50,则停止贯入;
(2)如基坑不深处有承压水层,钎探可造成冒水涌砂或持力层为砾石层,砾石屋,且厚度符合设计要求时,可不进行钎探。如需对下卧层继续试验,可用钻具钻穿坚实土层后再做试验。
4 检查基坑底面以下有无空穴.古墓.古井,防空掩体,地下埋设物及其他变异。
5 对深基础,还应检查基坑对附近建筑物,道路,管线与否有影响。
6 对预制桩基,还要检查,试桩记录和预制桩质量检验报告。每根预制桩均应有完整的贯入度记录。 锤击数,桩位图及桩的编号,截面尺寸、长度,入土深度,桩位编号等。
7 在沉桩过程中,还应对土体侧移和隆起,超孔隙水压力,桩身应力与变形,沉桩对相邻建筑物和设施的影响有无异常进行监测(要有记录以备检查)
8 对钻孔桩或挖孔灌注桩还要检查:
(1)检查成孔过程中有无缩颈和塌孔,成孔垂直度,沉渣厚度或虚土,孔底土扰动以及持力层是否符合要求;
(2)检查钢筋规格和钢筋笼制作是否满足设计要求;
(3)混凝土的材料,配合比,坍落度,制做方法是否符合设计和施工规范的要求,其混凝土强度等级报告是否满足设计要求;
(4)对桩进行竖向和水平承载力检测,桩体完整性抽查检测的报告必须是具有法定检测单位资格