联络开关的计算电流应该怎么算?PC1段负荷∑PC1=1232, PC2段负荷∑PC2=1354, 重复容量1109,∑PC=0.7(∑PC1+∑PC2-重复容量)=1033.97 , Sjs=1.1∑PC (KVA)=1137.367,所选变压器容量(KVA)1250 。联络电流是∑PC2*2=2708吗?进线电流才1900

联络开关的计算电流应该怎么算?
PC1段负荷∑PC1=1232, PC2段负荷∑PC2=1354, 重复容量1109,∑PC=0.7(∑PC1+∑PC2-重复容量)=1033.97 , Sjs=1.1∑PC (KVA)=1137.367,所选变压器容量(KVA)1250 。
联络电流是∑PC2*2=2708吗?进线电流才1900
pxdpc
2008年11月16日 21:00:20
2楼
怎么没有人回答啊
我也想知道
回复
qimnl
2010年11月14日 17:47:25
3楼
??????????????????
回复
lingxuct
2010年11月15日 11:56:45
4楼
联络开关的电流按可能需要带的最大负荷计算。

如:一个配电室有2台800KVA的变压器,低压系统为单母分段,分列运行且互为备用。那么,当一台变压器退出时,流过母联的最在电流是那台变压器的容量。这样,母联开关就与进线开关一样大。
回复
hui77430768
2010年11月17日 22:01:51
5楼
哦,联络断路器应该和进线一样大,但可以选不带欠压保护,进线断路器要带
回复
淮岸听风
2010年11月29日 10:56:32
6楼
联络断路器和进线一样大
回复
centrry
2010年12月01日 23:16:27
7楼
联络开关按2/3进线开关电流选好了,因为流过电流不会超过50%总电流
回复