关于小区的0.4kV动力箱
caochong-1689
2008年11月09日 23:46:33
只看楼主

小区的配电房内除了高压柜和配变外,另 有10多台低压动力箱(先称为1级动力箱),从1级动力箱出到每栋楼前的动力箱(2级动力箱)。问题:1级动力箱内的进线开关配空开(跳闸时间1.5s),然后出线选隔离开关加熔断器;2级动力箱内进线开关配空开(跳闸时间1s),出线选隔离加熔断器;这样有何不妥?(2级动力箱后面就是用户的PZ30配电箱了,里面都是DZ47的小空开了)请说出自己的意见,谢谢。

小区的配电房内除了高压柜和配变外,另 有10多台低压动力箱(先称为1级动力箱),从1级动力箱出到每栋楼前的动力箱(2级动力箱)。
问题:1级动力箱内的进线开关配空开(跳闸时间1.5s),然后出线选隔离开关加熔断器;2级动力箱内进线开关配空开(跳闸时间1s),出线选隔离加熔断器;
这样有何不妥?(2级动力箱后面就是用户的PZ30配电箱了,里面都是DZ47的小空开了)
请说出自己的意见,谢谢。
免费打赏
zzh521syc
2008年11月09日 23:55:53
2楼
1级柜和2级柜,分别选用了多大的隔离开关?大小要分级,如果大小相同的话,就算时间间隔有0.5S,但是还会有可能出现误操作!!
回复
caochong-1689
2008年11月10日 08:23:53
3楼
回复2楼;
感谢指出隔离开关分级的问题,我开始没考虑,谢谢。
还有一点要确认:动力箱的进线选空开,出线选隔离加熔断器这样的想法是正确的?(若进出线都选断路器的话,整定时间没法分)
回复