旧有(80年代初)设计人员的速算口诀:冷床50,热床75,电热100,其余150;10下五,100上二,2535四、三界,70,95两倍半。其中前一句讲由功率推电流(每100KW工业负荷所折算的电流)。后一句讲由面积电流推线径(前一个数为线径,后一个数为电流/线径比,比如10方线可过50A ,16方线可过64A,50方线可过150A,注意:以上是铝线,铜线还要升一级) ――《工厂供电计算口诀》湖北工业建筑设计院 李西平编
旧有(80年代初)设计人员的速算口诀:冷床50,热床75,电热100,其余150;
10下五,100上二,2535四、三界,70,95两倍半。其中前一句讲由功率推电流(每100KW工业负荷所折算的电流)。后一句讲由面积电流推线径(前一个数为线径,后一个数为电流/线径比,比如10方线可过50A ,16方线可过64A,50方线可过150A,注意:以上是铝线,铜线还要升一级)
――《工厂供电计算口诀》湖北工业建筑设计院 李西平编
比如一个车间有80kw的刨床,按照以上口诀,计算电流为40A,使用BV-5x6mm2足以。而现在,刚搞完一个项目,配了BV-4X70+1X35,供电局颇有微词,应该用95才好。按照道理,现在的工业设备功率因数比以往提高,电线载流率提高,但相差反而那么大,是否说明现在设计院及供电局过分求稳,导致大量的资源浪费,我国单位GDP所消耗的资源全球最多,这也是原因之一吧。
2楼
80KW怎么算出40A来的?
再说就算40A,BV-5x6的电线也是不够的。
要计算,不要口诀!
回复
3楼
70截面为何不用3+2?
回复
4楼
看清楚前面的口诀,冷机每100kw50a,80kw是不是40a?我这个可是有书为证,口诀也是计算中概括出来的,我知道现在40a对应10mm2,所以才提出来浪费了,因为据我单位的老工程师讲那个标准至少沿用了30年,一直都这样配。
3楼:有单相小机床,而且我们是施工单位,
回复
5楼
40A选择10也偏小
回复
6楼
哈哈!
回复
7楼
40A,10平方足够了!
回复
8楼
leedreamfly兄是供电局的吧,我单位高工搞过的工厂,25方铝心线拖86kw车床,用了15年,改造后用了25方铜心线,用到现在,共23年,没出过问题,要是新项目估计连设计院那关都过不了。但现在供电设计一味求稳,只想避免责任,反正钱出在甲方身上,也就导致了资源浪费。我在施工单位做,看着都有些心痛。
回复
9楼
深有同感!一些外国得工程师,对我们某些做法,总是说,你们中国地大物博浪费点没关系!
回复
10楼
不好意思,小弟是新手,所以有点疑问,40A选择10平方的BV,这样能满足(导体允许持续载流量>断路器长延时整定电流)吗?怎么我查BV-5x10穿管敷设的载流量只有33A?
回复
11楼
建筑电气设计 周治湖 中国建筑工业出版社,P72,四根bv10单心35度过流47a,pe线就不算了吧
回复