请教荣昌老师:吸气压力低的问题
w9513702
w9513702 Lv.2
2008年11月04日 20:21:19
来自于制冷技术
只看楼主

组是冰轮yslgf400,制冷剂是R22,干式蒸发器,四组danfoss热力膨胀阀供液,现在盐水温度在-26℃~-35℃之间波动,吸气压力-0.36bar~-0.47bar,四个热力膨胀阀的调节螺杆已经都逆时针调整一圈,但吸气压力仍然没有变化,请教如何解决,谢谢!过滤器,电磁阀无凝露和结霜现象。另外:请教本机组冷凝器与高储之间无平衡管,是否需要安装?谢谢![ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-16 21:41 编辑

组是冰轮yslgf400,制冷剂是R22,干式蒸发器,四组danfoss热力膨胀阀供液,现在盐水温度在-26℃~-35℃之间波动,吸气压力-0.36bar~-0.47bar,四个热力膨胀阀的调节螺杆已经都逆时针调整一圈,但吸气压力仍然没有变化,请教如何解决,谢谢!过滤器,电磁阀无凝露和结霜现象。
另外:请教本机组冷凝器与高储之间无平衡管,是否需要安装?谢谢!

[ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-16 21:41 编辑 ]
荣昌制冷
2008年11月05日 10:14:39
2楼
每次调节后时间稍微需等10-15分钟左右才会反应到低压表(吸气压力)上。如果一直没变化,系统需作加氟处理。
冷凝器与储液器之间除了有安装位差外,还得连接压力平衡(均压)管。
回复
w9513702
2008年11月05日 19:07:57
3楼
首先谢谢荣昌老师的热心解答,每次调节热力膨胀阀,吸气压力一直都没有变化。高压储液器里面有30%左右的液氟,我想请教三个问题:
1:高储里面液氟的多少对制冷效果有什么影响?
2:外平衡热力膨胀阀的感温包和其平衡管在吸气管路上的安装距离及相对距离有什么要求?
3:为什么经济器壳体出液管(即往蒸发器供液管)的水平管路段的管子下半部会结霜,是不是经济器壳体内没有充满液氟?当过冷度较大时,管子下半部结很多霜,过冷度较小时,用红外线测温仪发现水平管顶部和底部存在约10度的温差。结霜位置如照片上黄颜色所画区域。
谢谢

[ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-5 22:16 编辑 ]
回复
zanghuiyan
2008年11月05日 21:36:39
4楼
膨胀阀的结霜面不正常,有没有通过视液镜观察一下液氟的流动情况。
这是台什么机器,可以详细说一下吗。
回复
w9513702
2008年11月05日 22:08:34
5楼
结霜有什么异常吗?说明书上说制冷量525KW,蒸发压力(绝对)-0.83~1.321,蒸发温度-35℃~-45℃,实际运行时吸气压力基本上-0.4~-0.47bar,因为是干式蒸发器所以观察不到液氟流动情况。
回复
荣昌制冷
2008年11月06日 10:18:51
6楼
如果储液器的液面过少(储液量少),特别是多路节流的系统,液面波动大,稳定性差,影响节流阀的调节,系统运行的工况很不稳定。
膨胀阀的感温包安装应尽量靠近蒸发器,并包扎在水平回气管的侧面为好。平衡管应靠近压缩机进口侧回气管的侧面开口连接。
经济器壳体出液管下半部会结霜,管的上下部温差大,说明经济器壳体内没有充满液氟或下半部管路里存油过多。
回复
w9513702
2008年11月06日 22:38:26
7楼
谢谢荣昌老师的精辟解答,我都记到笔记里面了。
       今天温度仅拉到-23度。吸气压力还是-0.42bar,今天工人师傅换干燥剂时我发现一个现象,就是用秋裤做的装满蓝色硅胶的袋子,填满了里外两层滤网的空间。这次是用粉笔装到袋子里面代替硅胶当干燥剂使用,同样还是把滤网之间塞的满满的。如图:红色线条代表装满干燥剂或粉笔的袋子。
       换过干燥剂后,温度慢慢拉到-35.6度,不过5个小时后温度又开始缓慢回升到-26度,郁闷的很。
        干燥器外壳无凝露和结霜现象,进出口没有明显温差。
        安装完干燥剂开车后,10多分钟后,高储液面下降了三分之一,还剩30%左右的液面,停车前对蒸发器进行了回氟操作。
       请问荣昌老师,干燥剂的正确安装方法和使用量?谢谢!另外会不会是干燥剂装安装的太满太多,造成高储进经济器的管路不畅,导致经济器不满液,膨胀阀前后压降减少,造成吸气压力低,制冷效率下降。


[ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-6 22:43 编辑 ]
回复
荣昌制冷
2008年11月07日 10:13:31
8楼
干燥剂的填装量,一般都是按过滤器的容积的。过滤器的两端都固定有滤网,为防止细小的颗粒进入节流阀,干燥剂都用细纱布袋装,一般都会装满至两端的滤网。也有直接用一只焊好的滤网筒装填满干燥剂直接塞入过滤器筒里。
用粉笔做干燥剂没听说过,一旦吸了水份软化,再由于压力冲击的关系,那不就被带入了系统?用无水氯化钙替代倒听说过。
吸气压力低,制冷效率下降,说明系统确实存在堵塞现象。
回复
w9513702
2008年11月07日 19:11:26
9楼
谢谢荣昌老师的耐心解答。
刚拜读了你的《小型制冷机的运行工况及调整》,里面说:“ 膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的丝丝声,说明系统中制冷剂不足。”
“当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或不下降,足以说明膨胀阀的滤网堵塞,存在脏堵或冰堵现象。”
我有几个问题请赐教,谢谢!

1:我们机组的四个danfoss膨胀阀不但进口、阀盖结霜,甚至连靠近阀体的平衡管也结霜。给经济器供液的膨胀阀虽然供液很少,但是仍然进口、阀盖都结了霜。你文章中说的呈斜形,是怎么个斜法呢?另外结霜的多少是不是和蒸发温度有关系呢,蒸发温度高的结霜少,低的就被霜全包裹了呢?我们这里只有这台机组是直接膨胀供液,没见过正常供液的膨胀阀结霜情况。
2:第二段话中你说:进液管的温度比常温低,甚至结霜。 不过经过经济器后,进液管应该比常温低,我们这里机器就是水平管下半部结露,甚至结霜,现在还没搞明白为什么只在水平管下半部出现这种情况。
3:机器运转温度和排气温度高。因为我们的冰轮机组没有排气温度显示,吸气压力也一直这么低,所以有什么判断排气压力高低的标准吗?我们的排气压力一般在10.5~13bar之间。
问了这么多,荣昌老师一定很累,真的很感激你无私的帮助,谢谢。

[ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-7 22:18 编辑 ]
回复
荣昌制冷
2008年11月08日 10:19:16
10楼
对于没有经济器(过冷器)的系统,正常情况下,膨胀阀的结霜基本呈45度角,即阀体的进口与出口结霜的斜角度。但对于系统温度长时间处低温或环境温度较低的情况下(保温效果好),尤其是有经济器(过冷器)的系统,膨胀阀的结霜面积、厚度及角度都会发生改变,就像你照片中的现象那样。液体经过过冷后温度更低,就会出现进液管的温度比常温低,甚至结露的情况。
“排气压力一般在10.5~13bar之间”是正常的。
回复
w9513702
2008年11月09日 13:37:53
11楼
请问荣昌老师,干式蒸发器的R22系统,配备蒸发冷凝器,正常工作时蒸发冷中的R22液体能占系统氟利昂充注量的百分之几?我观察在停机20分钟内,没有对蒸发器回氟操作的情况下,热虹吸罐(高压储液器)里的R22增加了一倍,液面增加的同时,液位计内有大量的气泡上窜。我感觉正常工作时蒸发冷里的液体越少越好,不应该回来这么多,是否是无平衡管的原因。问冰轮的维修工说热虹吸罐不用配平衡管,我感觉不对,很迷茫,请教荣昌老师,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开