请教各位,某场地平整后规划建厂房,需建挡土墙,全长200米,厂房离挡墙顶不少于20米。挡墙采用干砌石重力式,墙高18米,顶宽2米,前坡1:0.2,后坡1:0.4,墙后填土高出墙顶6米,填土坡度1:1.5,填土φ=30度,C=0,干容重16千牛/方,填土表面活荷载取5千牛/平米,挡墙基础为水平岩基,摩擦系数取0.5,干砌石容重取17千牛/方。暂时不考虑地下水影响,这挡土墙能稳定吗,哪位大侠帮帮忙。
是严重超规范了!挡土墙是个典型的支挡结构,和一般的边坡挡墙支护在受力上有本质区别。建议采用条石砌筑,灰浆填缝;墙背填土要控制好质量,选用内摩擦角较大的石渣或碎石土更安全,作好排水很关键!!!
回复
33楼
众所周知,挡土墙高度大于8m即称为高大挡墙 ,高大挡墙的土压力分布不是三角形的,无论你采用静止土压力计算还是库仑土压力公式,都是偏于冒险的,不知道楼主是否见到过高大挡墙破坏的实例。如非要做,
第1 不要做成干砌石的,至少做成浆砌石的;
第2 临空侧坡比至少做到1:0.5以上(当然你也可以计算出实际坡比,但我个人估计不会小于1:0.45,因不知道你墙背后填土如何,地下水位如何)
第3 建议做成板桩式挡墙、衡重式挡墙或扶壁式挡墙,不过采采哪种挡墙的形式均要考虑土压力的分布形态,按梯形分布或抛物线分布来计算,按经典理论计算的结果是非常冒险的。
第4 请做一下分析,挡墙是否真的需要这么高,是否可以适当放坡?
回复
34楼
请教各位大侠赐教,13m左右的挡墙,准备做成3个挡墙,阶梯而上,(状类似梯田),下个挡墙顶距离上阶挡墙基础3.5m。。。不知可否这样做的,最下阶挡墙受力怎么分析啊,土压力好像比较难算,用理正计算时候,土柱不知道怎么加,上2阶挡墙对最下阶挡墙影响怎么样的啊?计算时候用库伦土压力还是郎肯土压力算?小菜鸟这里谢过了!!!
回复
35楼
受教了,俺现在要做个15高的,也正在头疼中ing~~:L
回复
36楼
可以是可以的,一要保证干砌质量,二要保证墙后回填料质量。建设还是用垂直锚杆式浆较好,安全又省钱。主要做一下经济性对比。
回复
37楼
看你有没有胆量去给他担这个责任
回复
38楼
干砌质量难保障。
回复
39楼
正在寻找
回复
40楼
太高,没见过
不评价了
慎重
回复
41楼
24m高浆砌块石挡墙我设计过,比较成功。单纯干砌块石,自身稳定都有问题,可能都没法施工上去。可考虑采用块石灌c20细石砼砌筑,然后每隔4-5m设50cm厚钢筋砼构造层一道,用于增加挡墙整体性,这样可能问题不大。仅供楼主参考
回复