请教18米高干砌石重力式挡土墙设计
nilizhou
nilizhou Lv.2
2008年10月30日 12:55:17
只看楼主

请教各位,某场地平整后规划建厂房,需建挡土墙,全长200米,厂房离挡墙顶不少于20米。挡墙采用干砌石重力式,墙高18米,顶宽2米,前坡1:0.2,后坡1:0.4,墙后填土高出墙顶6米,填土坡度1:1.5,填土φ=30度,C=0,干容重16千牛/方,填土表面活荷载取5千牛/平米,挡墙基础为水平岩基,摩擦系数取0.5,干砌石容重取17千牛/方。暂时不考虑地下水影响,这挡土墙能稳定吗,哪位大侠帮帮忙。

2010年05月20日 07:52:42
42楼
18m的干砌石,那也太节约成本了,就不考虑安全码?
回复
happreu
2010年05月21日 14:14:37
43楼
重力式不大合适吧
回复
wz2008whq
2010年05月22日 14:14:02
44楼
太冒险,这样的挡墙截面验算过不去的,会出现拉应力
回复
ww8658
2010年05月22日 17:20:12
45楼
干砌石要做的话还是比较冒险,建议还是改浆砌石,真要做的话,先要做好两点:
1. 基础做混凝土垫层
2. 对断面进行抗剪、抗压验算
其它的挡土墙设计要做的计算。
回复
wsfwsfwin
2010年07月05日 23:46:53
46楼
不是吧?有关规范指出,高于6米酒不宜做重力式了,别说干砌,浆砌都不行!
回复
飞天极舞
2010年07月12日 12:31:28
47楼
其实土压力本来就是半经验半理论公式,牛顿定律都有不适用的时候。有时候参考从前的经验也是很有用的!做肯定能做,就看截面大小的问题!说到底就是钱的问题!
回复
xjtccxl
2010年07月13日 00:09:56
48楼
学习了,谢谢各位!
回复
bdxcy688
2013年06月10日 10:38:35
49楼
真是牛人啊,等着塌方吧。。。
回复
jxl413627539
2013年08月21日 09:05:25
50楼
我只能说你们那儿的人都太牛13了,30M的干砌石挡墙我还第一次听说,且不说地基问题,砌石自身稳定都没办法保障。
回复
穆思贤
2013年08月29日 11:36:29
51楼
高度超过6m建议采用混凝土挡墙。