请教各位,某场地平整后规划建厂房,需建挡土墙,全长200米,厂房离挡墙顶不少于20米。挡墙采用干砌石重力式,墙高18米,顶宽2米,前坡1:0.2,后坡1:0.4,墙后填土高出墙顶6米,填土坡度1:1.5,填土φ=30度,C=0,干容重16千牛/方,填土表面活荷载取5千牛/平米,挡墙基础为水平岩基,摩擦系数取0.5,干砌石容重取17千牛/方。暂时不考虑地下水影响,这挡土墙能稳定吗,哪位大侠帮帮忙。
没搞过挡土墙,就全当学习了,获益还是有点的啊
回复
23楼
没搞过干砌石挡墙,而且还这么高:L
以前搞的3~4m浆砌石挡墙,到施工现场,感觉就和干砌石差不多:L
主要是提醒你,现在的人工施工工艺不像以前那么好,实际施工可能比你想象的要差!
回复
24楼
挡土墙一般也只有在7m以下是比较经济的,大于此高度,特别是大于10m的挡土墙,如果墙后回填的是土之类的填料,挡土墙将做得很大,如果一定要做成砌石,那墙后一定要回填是石渣,否则你这个挡土墙,还不如用混凝土做.
回复
25楼
反正是业主自己提供材料,建议墙后回填抛石,同时加大墙顶宽度,保证墙身截面的强度。18m高的干砌墙,第一次见,:L (新人一个,一直从事重力式码头设计,现提提建议,大家探讨探讨)
回复
26楼
计算结果:
抗倾稳定系数: 2.58
抗滑稳定系数: 0.86
基底最大正应力:-061.41千牛
基底最小正应力:733.20千牛
我帮你算了一下,肯定稳不起。。。。。
回复
27楼
18米高干砌石挡墙?水平真高,
回复
28楼
听施工队说,他们的砌石工人手艺不错,二三十米高的干砌石挡墙都做过,真是佩服他们
回复
29楼
干砌太危险了,除非工人把石头都做成榫接的。:lol
回复
30楼
砌石工人手艺再高也是砌石工人,他们没有理论基础的。正所谓无知者无畏。
出问题全跑了,谁设计的谁负责。:lol
回复
31楼
前些时候的尾矿事件,大家不会忘了吧,
还想来第二个吗
后边填土的情况要搞清楚
按规范做吧,:lol :lol :lol
尾矿也没有考虑下雨后的含水情况,n年都没事并不代表
不会出事:Q :Q :Q :Q
回复