急!请教:距电气化铁路铁轨多远不用考虑输水钢管的电化学腐蚀?
dragon0508
dragon0508 Lv.2
2008年10月29日 16:51:54
只看楼主

急!请教:距电气化铁路铁轨多远不用考虑输水钢管的电化学腐蚀?

急!请教:距电气化铁路铁轨多远不用考虑输水钢管的电化学腐蚀?
免费打赏
dragon0508
2008年11月05日 22:10:25
2楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
通途之梁
2008年11月15日 14:24:48
3楼
一般电气化铁路是交流供电,交流电对管道的电化学腐蚀比较微弱。如果你的管道重要性很高,当然可以采取阴极保护的措施。如果是一般性质的管道,完全可以不采取措施。再有,你的管道距离铁路还要有安全距离,不能到铁路用地范围内埋管。因此,不用过于担心。

[ 本帖最后由 trueheart 于 2008-11-15 17:11 编辑 ]
回复
通途之梁
2008年11月15日 17:12:20
4楼
一般城市轨道交通(地铁)铁路是直流供电,直流电对管道的电化学腐蚀比较强。