我在甲方 刚完成一个五星级饭店的安装 现在试住后发现 淋浴的冷热水不稳定 忽冷忽热 请教各位大虾 有什么好办法解决吗?
我在甲方 刚完成一个五星级饭店的安装 现在试住后发现 淋浴的冷热水不稳定 忽冷忽热 请教各位大虾 有什么好办法解决吗?
32楼
我觉得楼主也可以从供水的水泵着手,如果采用的是气压给水方式,气压罐选择过小,会导致水泵频繁启动,导致压力波动,我也曾遇到类似情况。
回复
33楼
还是要看你的热水系统是怎样工作的,是否冷水压力过高?冷水直接进入了热水管所致。
回复
34楼
压力不稳,肯定是冷热水压力有问题!!!
回复
35楼
冷热水温度不稳定,可以确定是的是跟压力,流量有关,你应该上传一份冷热水的系统,这样才能分析问题所在,好对症下药.
回复
36楼
管路系统应该没问题,个人认为可能是循环泵或者容积式换热器控制上出问题了,循环泵控制方式如何,是不是温度控制启停,换热器是容积式还是即热式,换热器上温控装置也是很关键的
回复
37楼
淋浴的冷热水不稳定,忽冷忽热 ,应该是系统设计上的问题,判断应该是冷热水供应时是冷热水使用个别的变频泵,水压无法达到相同的压力,应该是将冷水及热水的供应水源使用同一组变频泵供应,如此冷热水的压力才不会因为冷热水使用的频率不同,而产生冷热水压力不同,所产生的忽冷忽热现象,若冷热水各自独立一台变频泵时就会因冷热水使用的频率不同,而产生冷热水压力不同而发生忽冷忽热现象
回复
38楼
多半是设计有问题,把系统图粘上来看看
回复
39楼
问的乱问,答的也只好乱答了
回复
40楼
有可能冷热水压力不同,表明看应该差不多,但是管径、阀门个数有的不同,造成压力不均衡,还有一种可能,设备设计流量偏小了,造成供水量不足,超出设备调整范围,用水点多少影响水压不稳
回复
41楼
忽冷忽热的问题,可能出现有如下:1 太阳能系统设计了储热箱和供热箱,补充冷水管接入了供热箱;2 系统温度设置有误;3 系统中的管路不合理(包括长度和管径)(既有设计问题又有施工问题)。能说明设计的系统形式吗?
回复