五星饭店冷热水不正常
chenjianlake
2008年10月28日 15:01:07
只看楼主

我在甲方 刚完成一个五星级饭店的安装 现在试住后发现 淋浴的冷热水不稳定 忽冷忽热 请教各位大虾 有什么好办法解决吗?

我在甲方 刚完成一个五星级饭店的安装 现在试住后发现 淋浴的冷热水不稳定 忽冷忽热 请教各位大虾 有什么好办法解决吗?
免费打赏
anline2001
2008年11月12日 22:46:44
22楼
应该是设计的问题.可能是热水与冷水没有同程.或者没有设置热水回水的管道.或者热水回水的管道设置的不合理.
回复
chenjianlake
2008年11月13日 10:02:52
23楼
??? 你做的热水没有回水管吗?
回复
sybxbjb
2008年11月13日 13:26:39
24楼
现在已经有国产的恒温混水阀,带一两个喷头的一二百元,性能和进口的一样。用进口镀金的是浪费,
回复
cutelee
2008年11月13日 17:22:57
25楼
忽冷忽热肯定是冷热水供水压力不平衡造成的。你是否做成同程供水,给水横干管不宜变径。不行就做成开式系统
回复
waj
2008年11月13日 18:42:55
26楼
说明水压不稳,在总管上装个稳压阀.
回复
lkjdkj
2008年11月13日 23:08:09
27楼
我的变频恒压设备能解决这问题 联系电话 13971573107
回复
秦加彬
2008年11月14日 09:00:39
28楼
当系统设计不合理时,混水阀也无可奈何。所以应该先传一份图纸,大家一起研究研究,看看问题出在那儿了。我也觉得是水压的原因。但解决起来还要先了解工程。
是不是楼主,传一份图,大家看看。
回复
秦加彬
2008年11月14日 09:08:14
29楼
系统问题不解决,用再好的产品,也不会发挥它的优势。只能掩盖系统的漏洞,当那一天再也掩盖不住时,解决起来就更麻烦了。
没弄清问题时盲目采用所谓的设备解决表面问题,要么,设备使用寿命大减,系统还不稳定;要么能耗大增,运营成本居高不下。
也许我们分析后也会采用某些设备,但这时和盲目相信某些设备的功能概念不同。
什么东西够有他的适用范围,适用场合,最佳工作状况,违背了,虽然也能用,但问题也是多多的。
还是讲究科学为好!
回复
zhys.2008
2008年11月14日 10:28:52
30楼
原帖由 秦加彬 于 2008-11-14 09:08 发表
系统问题不解决,用再好的产品,也不会发挥它的优势。只能掩盖系统的漏洞,当那一天再也掩盖不住时,解决起来就更麻烦了。
没弄清问题时盲目采用所谓的设备解决表面问题,要么,设备使用寿命大减,系统还不稳定;要 ... [/quo同意,先查一下原因,在采取措施,看是哪一个环节出的问题
回复
liuwei992002
2008年11月14日 17:26:41
31楼
肯定是热水与冷水没有同程.或者热水回水的管道设置的不合理甚至没有设置.建议你把系统图拿出来,找行家看看,不是多复杂