请问,镀锌钢管怎么连接? 什么时候该用卡箍,什么时候用丝扣,或者焊接?谢谢
请问,镀锌钢管怎么连接?
什么时候该用卡箍,什么时候用丝扣,或者焊接?谢谢
2楼
50mm及以下用丝扣,以上用法兰。尽量不用焊接,会破坏镀锌防腐层。
回复
3楼
DN100及以下用丝扣,以上用沟槽式。尽量不用焊接,会破坏镀锌防腐层。
回复
4楼
为什么要重复答案呢!
回复
5楼
为什么答案不一样?
到底是怎么样的啊?
回复
6楼
DN100及以下用丝扣,以上用沟槽式。尽量不用焊接,否则需二次镀锌
回复
7楼
我这边有一种新型的管道连接修补器可以连接管径不同的异材质管道。不用焊接,不用法兰有兴趣和我联系。QQ:364974737 电话:0411-39322600 刘
回复
8楼
不过在北京用于饮用水供水的管道基本都不用镀锌钢管了,可能在市政上用的还是有的,消防用的镀锌钢管多,大家要注意,镀锌分为热镀锌和冷镀锌.
回复
9楼
沟槽的成本高,但是拆卸方便,DN100一下的管道丝扣都可以做,再大了现场做的很少。
回复
10楼
:time:
回复
11楼
dn100以下使用丝扣连接,以上使用沟槽连接就行了
回复