【讨论】风机起动问题
weiqixing666
2008年10月26日 09:16:53
来自于继电保护
只看楼主

我公司有一台10KV450KW的引风机,电机转速在9百多转,保护有过负荷保护,其中动作时限整定为25S,在实际运行中往往电机起动到25秒时就动作跳闸,因为在25秒内电机还没有起动完毕,电流还没有降下来。后来领导要求更改整定动作时限,请问像这样的电机起动时间最长可整定多少?有什么危害?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]

我公司有一台10KV450KW的引风机,电机转速在9百多转,保护有过负荷保护,其中动作时限整定为25S,在实际运行中往往电机起动到25秒时就动作跳闸,因为在25秒内电机还没有起动完毕,电流还没有降下来。后来领导要求更改整定动作时限,请问像这样的电机起动时间最长可整定多少?有什么危害?

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]
免费打赏
bambimwangyi
2008年10月26日 15:27:34
2楼
25S够长的,我好象还没遇到过,是用的微机型的保护还是电磁式的?如果是微机型的话好象一般过负荷投信.不管哪一种型式的,可以设定值大点的速断,过流,动作于跳闸,然后小一点定值的过负荷投信就行了呀.
回复
gdzjpzq
2008年10月26日 20:01:26
3楼
如果机械没问题,是微机保护的话,在逻辑上可在起动时过流保护时限设长,起动完转回正常值。不知可否?
回复
weiqixing666
2008年10月28日 21:54:52
4楼
后来还是在微机保护,过负荷保护选项上延长动作时限,从运行的结果上看还是可行的。
回复
lmy555
2008年11月01日 09:57:19
5楼
这么长是时间,是否带负荷启动阿
回复
smolllanchong
2008年11月01日 19:54:04
6楼
我这里的一台风机设到了40秒。
回复
炊烟111111
2008年11月07日 23:30:12
7楼
老的设备风门关不严,带负荷启动是很正常的事
回复
lqc840319
2008年11月10日 20:41:14
8楼
我们厂的10kv1600kw的电机也就15秒就可以把电流降下来,35秒转为正常运行(自藕启动)
回复
ymkmqv
2008年11月11日 10:39:35
9楼
最长的一次我设定到了70秒,还是自耦降压起动!3.3KV:L
好在那个风机一年只停两次!
风机待负载的话起动就是很困难,很多都起动不了,看楼主的蝶阀关好没。
回复
tcchezhong
2008年11月12日 09:53:13
10楼
采用关闭风门启动,保护时限过长,容易造成故障时据动。
请谨慎加长时限。
回复
zcliang_007
2008年11月14日 17:01:32
11楼
学习一下,谢谢各位大虾了。。。
回复

相关推荐

APP内打开