请问怎样用dialux计算交叉路口照度的
hellojerry2001
2008年10月23日 11:06:04
来自于照明工程
只看楼主

之前用DIALUX算照度都是直路的。现有交叉口,业主又要求要计算,弄了很久都不会用dialux计算交叉路口的照度,望知道的高人能指教一下小弟。

之前用DIALUX算照度都是直路的。现有交叉口,业主又要求要计算,弄了很久都不会用dialux计算交叉路口的照度,望知道的高人能指教一下小弟。
wuxiaoli1126
2009年09月18日 16:10:46
2楼
藕也不知道该怎么弄 呵呵 期待高手的出现
回复
xj.7204
2009年10月10日 11:49:19
3楼
顶起,
回复
hshj12
2009年10月13日 14:58:59
4楼
顶一下啊,希望高手能解答下,我猜是用户外组件做,但不知道怎么做。
回复
dyf002
2009年12月08日 15:44:51
5楼
在编辑好的街道上右键,加入户外场景,在户外场景里再复制,编辑。
回复
sbtqti2008
2009年12月14日 10:01:15
6楼
利用户外场景进行编缉地面组件进行计算!
回复
liuhinly
2009年12月14日 12:06:04
7楼
利用户外场景道路cad图纸,建立编辑区域,然后就可以布灯,不过要一盏一盏自己摆上去,其他和直路一样。
回复
kaiyu1985
2011年01月14日 11:08:47
8楼
学习了,谢谢
回复
sarading84
2016年01月20日 15:30:26
9楼
为什么加入了室外场景后的计算结果报表里面没有,照度和亮度的计算值?
回复
口天天
2016年03月21日 15:02:51
10楼
sarading84 发表于 2016-1-20 15:30 为什么加入了室外场景后的计算结果报表里面没有,照度和亮度的计算值?因为计算面在地下,调整Z轴高度就可以
回复

相关推荐

APP内打开