YJV 4芯电缆与YJV 5芯电缆载流量差很多的问题
llkine
llkine Lv.4
2008年10月20日 08:57:03
只看楼主

看电缆厂给的样本,YJV不带铠的4芯电缆比5芯电缆载流量大很多,比如:YJV 3X95+1X50直埋载流量为305A,而YJV 3X95+2X50电缆直埋载流量为245A,二者相差60A。手册上只给出了三芯的载流量。4芯和5芯的载流量能差这么多吗?

看电缆厂给的样本,YJV不带铠的4芯电缆比5芯电缆载流量大很多,比如:YJV 3X95+1X50直埋载流量为305A,而YJV 3X95+2X50电缆直埋载流量为245A,二者相差60A。
手册上只给出了三芯的载流量。4芯和5芯的载流量能差这么多吗?
免费打赏
sshch2001
2008年10月20日 09:12:18
2楼
芯数多了,发热散热条件不同,所以载流会差的比较多,以厂家样本为准 ,没错的
回复
攻城师48412
2015年01月16日 09:58:55
3楼
楼上说的有道理,比较准确的还是看厂家提供的数据
回复
weibo_1420441500947
2015年01月16日 10:19:21
4楼
厂家给的参数不一定准确,我建议最好参考国内大型供应商提供样本的参数作为参考,远东、上上、宝胜之类的;
回复
fitman
2015年01月16日 11:27:13
5楼
三芯、四芯和五芯是差不多的,因为发热是相线。当N线有大电流时,实际相线是不满载的,互相有抵消的作用。第五芯PE线常规下是没电流的,不发热。
要注意的是所有数据是以基波环境下测出的,如果在重谐波环境下,应考虑放大电缆。
回复

相关推荐