请教:1.消防三级负荷如何配电?(指消防泵房设备)A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)B,单电源+单回路2.消防为三级负荷,设有消防控制室的,消控室配电箱又如何配电?(如,全厂就一个单体(丙类皮具车间),室外消火栓用水量少A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)B,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)+UPSC,单电源+单回路+UPSD,单电源+单回路
请教:
1.消防三级负荷如何配电?(指消防泵房设备)
A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)
B,单电源+单回路
2.消防为三级负荷,设有消防控制室的,消控室配电箱又如何配电?(如,全厂就一个单体(丙类皮具车间),室外消火栓用水量少
A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)
B,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)+UPS
C,单电源+单回路+UPS
D,单电源+单回路
2楼
同样困扰中,坐等高手
回复
3楼
按照建筑设计防火规范的规定,消防设备是存在三级负荷的。
但11.1.5条同时又规定:消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
对于民用建筑,消防设备除了消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房、消防电梯之外,能想到的就只剩下应急照明了。
但11.1.3 条又规定:消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
可见对于常见的民用建筑的消防设备,即使是三级负荷,其实也是按二级或者一级来配电的。
然而建筑设计防火规范同时适用于工业建筑。这个应该注意。
回复
4楼
这个问题提的好, 我就遇到这样的情况, 整个项目就有一个电源, 我用是解决办法是"单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)"
可按照大侠顾非观点 "可见对于常见的民用建筑的消防设备,即使是三级负荷,其实也是按二级或者一级来配电的。", 那三级消防负荷就没有存在的必要了? 规范上就根本没有提及它的必要啊? 也就是说任何一个项目, 只有有消防负荷, 就要有发电机或独立的第二电源, 这个有时不现实.
很想知道这个问题有无权威的解释.
回复
5楼
三级负荷配电如何才能保证供电的可靠性
一旦总电源停电或故障就只能看着烧了
以前的工程我都是按照二级的标准配的
但是前几天消防局的人说设计的不负责任,实现不了二级负荷的要求
他给出个解决办法就是采用柴油泵!
回复
6楼
