器材选用ABB的:开关250A,接触器2大1小.大的110A,小的63A.时间继电器用的是星三角专用停顿时间是0.1秒,星型时间设定25秒。在星三角切换瞬间就跳开关。试了好几次都是一样的结果。很是头痛,大家帮我分析一下
器材选用ABB的:开关250A,接触器2大1小.大的110A,小的63A.时间继电器用的是星三角专用停顿时间是0.1秒,星型时间设定25秒。在星三角切换瞬间就跳开关。试了好几次都是一样的结果。很是头痛,大家帮我分析一下
23楼
启动时间不长,计算公式是TST(转换时间)=容量(KW)开方乘以二+4,TST=23秒,热继电器电流用103A左右:)
[
本帖最后由 ygyf 于 2008-10-29 22:24 编辑 ]
回复
24楼
现在行了吗?
如果不行那就查一下断路器的整定电流是不是小了?
不行就换一个大些的300A的
回复
25楼
90KW的电动机用110A的接触器,差太远了吧,起码250A,要核对一下啊
回复
26楼
你的接触器容量太小了,电机额定电流将近180A,这样容易使接触器触头过热,从而产生弧光放电,造成短路,致使断路器跳闸。建议换250A的接触器。
回复
27楼
90KW电机星三角启动,使用250A开关是不行的 最起码要300A的
回复
28楼
时间继电器调到10秒左右,在检查一下往电机去的6根电线还接错吗?:)
回复
29楼
检查一下接线............
回复
30楼
检查电机的接线,估计是其中的一相头尾在转为三角运行时被接到一起,变成了两相运行。测量三角运行时的接触器(一般为KM2)的上下对应接线端是否相通,正确时应不通(因为上面是一相的头,下面是另一相的尾)。
回复
31楼
接触器的容量不小,因为110A接触器通过的是相电流104A.现在的星三角启动都采用这种接法,两个三角运行接触器容量选的小些,降低成本。