90KW电机星三角启动
liudong155
liudong155 Lv.2
2008年10月16日 10:37:42
只看楼主

器材选用ABB的:开关250A,接触器2大1小.大的110A,小的63A.时间继电器用的是星三角专用停顿时间是0.1秒,星型时间设定25秒。在星三角切换瞬间就跳开关。试了好几次都是一样的结果。很是头痛,大家帮我分析一下

器材选用ABB的:开关250A,接触器2大1小.大的110A,小的63A.时间继电器用的是星三角专用停顿时间是0.1秒,星型时间设定25秒。在星三角切换瞬间就跳开关。试了好几次都是一样的结果。很是头痛,大家帮我分析一下
免费打赏
ysdxxhb
2008年10月19日 10:53:43
12楼
90KW电机星三角启动,使用250A开关是不行的。在星角切换期间,暂态瞬时电流峰值可达电机额定电流的17倍。如果该电流持续时间超过开关瞬时脱扣值0.1秒以上,开关就要跳闸。建议 加大开关容量加以解决。
回复
konggeng
2008年10月19日 21:30:05
13楼
检查清楚是不是像5#一样将一次结图接错啊:)
回复
gyogun
2008年10月21日 11:50:51
14楼
250A空开够了,首先星运行10秒就够了,25秒太长了,你过载时间调了多少?把过载时间调到16秒.
还有短路电流调了几倍?调成额定电流4倍左右.如果接线没问题的话,照我的方法试试!
回复
gyogun
2008年10月21日 11:52:44
15楼
再跳的话,试着把短路电流倍数调高!
回复
feitianzsl
2008年10月21日 15:24:25
16楼
一直不清楚,现在才明白了,谢谢各位了,相关资料哪里可以找到呢?
回复
wuyu0319
2008年10月22日 15:31:56
17楼
你的星形运行时间较长,故启动时应把过载的热元件短接,等启动结束后再恢复过载的热元件。
回复
wuyu0319
2008年10月22日 15:33:26
18楼
有的教材中写星形超过6秒,就要把热元件短接。
回复
linguoming2007
2008年10月27日 13:21:56
20楼
有空去看一下我的图纸啦,我已上传一份标准星角图。都是实际工程中使用的,包你没问题。
回复
shkqwxj
2008年10月28日 09:00:27
21楼
应该是电机接线相序不对
回复
yunshen
2008年10月28日 13:16:39
22楼
启动时间过长,或接线错误
回复

相关推荐

APP内打开