一类建筑防烟楼梯间的单独前室需要加压送风吗?
hjh13607157293
2008年10月14日 09:26:54
来自于通风排烟
只看楼主

一类建筑防烟楼梯间的单独前室加压送风高规中感觉说的不是很清楚,如果是合用前室必需送风,而单独的前室没有说清,是否可以不用做,请高手帮帮

一类建筑防烟楼梯间的单独前室加压送风高规中感觉说的不是很清楚,如果是合用前室必需送风,而单独的前室没有说清,是否可以不用做,请高手帮帮
toplhc
2008年10月14日 16:47:10
2楼
现行的规范可以不做
回复
wolker
2008年10月17日 17:28:39
3楼

属不属于GB50045-95 8.2.1除的范畴?
不做正压送风是那种情况呢?
技术措施里4.1.12倒是说“防烟楼梯间设有机械加压送风系统时的独立前室”可以不设防烟设施。但防火规范里没有说明。所以一般情况下还是做
回复
huanghuairong
2008年10月30日 14:29:55
4楼
防烟楼梯间做加压防烟,单独的前室可以不做防烟设施,如果防烟楼梯间自然排烟,单独的前室要做防烟设施
回复
toplhc
2008年10月30日 20:56:36
5楼
3楼的:属不属于GB50045-95 8.2.1除的范畴?
不做正压送风是那种情况呢?

这个是两码事,通常理解独立前室不单独送风的依据为高规8.3.2的表1,(前室不送风)
回复

相关推荐