冷却水和冷冻水
lcc45
lcc45 Lv.2
2005年03月22日 09:26:01
来自于中央空调
只看楼主

我是刚刚接触中央空调这行的,在我的概念中空调的冷却水和冷冻水应该是两个单独独立的部分,也就是说冷却水不可能流到风盘里面,可是昨天我向一个在我们这比较有权威的设计院人士说这个问题的时候,他却大为恼火,他说这两部分水其实是一路水,我向他争执了两句,他就说我不可理喻,我也是刚接触,也不敢保证我的观点是否正确,还请高手指点!

我是刚刚接触中央空调这行的,在我的概念中空调的冷却水和冷冻水应该是两个单独独立的部分,也就是说冷却水不可能流到风盘里面,可是昨天我向一个在我们这比较有权威的设计院人士说这个问题的时候,他却大为恼火,他说这两部分水其实是一路水,我向他争执了两句,他就说我不可理喻,我也是刚接触,也不敢保证我的观点是否正确,还请高手指点!
免费打赏
xhn407
2005年03月22日 09:41:01
2楼
怎么会是一路水呢?这是两个独立系统。冷冻水使工作介质,由管道送到空调末端装置。冷却水温度高,出水温度一般在32度,是给制冷机冷凝器降温的。
回复
gongguanglong
2005年03月22日 11:14:16
3楼
你坚持你的观点!我们都支持你!
回复
dongzhesheng@co163
2005年03月22日 13:10:15
4楼
通常情况下,冷冻水和冷却水是相互独立的系统。但有些工程出于节能考虑,在过度季节,当部分房间需要制冷,另部分房间需要供热时,有可能将两个系统联通,使制冷系统的冷凝热供给热泵系统的蒸发热。这样的工程实例目前尚未普及,你遇到的那位权威人士大可不必恼火,耐心说清楚是应该的。也不排除他就是一个冒牌权威,自己不懂还瞎恼火,如此你也不用太计较,只要心里明白如今社会上李梅廷之流大有人在。
回复
dzk8086
2005年03月22日 14:32:18
5楼
原来有权威的设计院的人也有乱说话的?——关键在于其有权威,所以这样!可能“权威”自己根本就不知道那个东东。
回复
hhbox
2005年03月22日 14:52:33
6楼
有一种冷却塔冬季供冷的形式,冷却水有可能进入风机盘管供冷。一般会采用闭式冷却塔的形式。还是具体问题具体看。水系统流程图就可以表示清楚。
回复
shenxiwen
2005年03月22日 19:21:54
7楼
支持你
回复
gyhjfjm
2005年03月23日 00:19:06
8楼
是不是问错对象或者听错了,做空调设计的不可能不清楚这样简单的问题。
怀疑ing。
回复
cnbbzz
2005年03月23日 08:18:19
9楼
同意楼上的,估计是误解。
回复
design6
2005年03月23日 10:24:53
10楼
个人理解力有不同,你也不用太在意了
回复
kylecs
2005年03月23日 15:25:05
11楼
说不定是楼主你表达有误,或者对那位权威人士的理解有误~~

通常情况下,很少会把冷凝水和冷冻水混为一谈的~
回复

相关推荐

APP内打开