24楼
楼主的柜子一定把接地开关放在中间了,也就是检修通道从后面进入。我也碰到过这样的情况,但是一次给老外做柜子后,我还是加上了紧急解锁。五防的要求是防止误入带电间隔,如果取消紧急解锁,前下门就能在任何情况下打开,同样隔板也可能被打开,又何谈安全呢。老外特别看重安全,他们要求接地开关孔、柜门、进车孔、活门必须挂锁。这才是安全第一,以人为本。所以国内的同行们我们要向他们学习呀!
回复
cqly7788
2008年10月18日 23:56:10
25楼
确实,我们的柜子是把接地开关放在中间了,也就是检修通道从后面进入。不过你讲得很有道理,有点意思,有收获!!
回复
djlw160
2008年10月19日 16:03:49
26楼
打开看看,让我也长长见识
回复
xu1203
2008年10月20日 09:43:52
27楼
桥架的吊杆倾斜的怎么这么多呢
回复
lyx931
2008年10月20日 13:53:19
28楼
这么大的配电是小见呀,还望:楼主多发些类似的图片让大家共享啊
回复
dvd
2008年10月21日 19:10:48
29楼
不错的图片,没见过这么大的呢

:loveliness:
回复
huianjituan
2008年10月21日 22:34:55
30楼
接地解锁空取消了,还有种可能是它压根就没有装接地刀,只是沿用了它的原始柜体磨具和个开关的连锁装置,不用接地刀的原因是此站和其他站有可能是采用“环网型”的所谓双电源供电,馈电线路是禁止带接地刀的,我们厂也是这样的。不才!