一大型配电室的图片
cqly7788
cqly7788 Lv.4
2008年10月07日 21:38:34
来自于工地图片
只看楼主

一大型配电室的图片

一大型配电室的图片

DSC08371.JPG


IMG_2654.JPG

免费打赏
zhangweixin68n
2008年10月08日 12:42:48
2楼
配电室够气派的,高压柜就这麽多,一定是个大工程,长见识了。
回复
zwjsdau
2008年10月10日 11:19:02
3楼
太大器了长见识呀
楼主辛苦了
多能几张开开戒呀
回复
a6065
2008年10月10日 12:54:40
4楼
配电室够气派的,高压柜就这麽多,一定是个大工程,长见识了。
回复
jsyclsh
2008年10月10日 13:40:08
5楼
是什么项目啊!!!!!
回复
wangwanda
2008年10月10日 17:15:50
6楼
应该是个110KV变电站,10KV的做不了这么大
回复
cqly7788
2008年10月10日 22:41:38
7楼
不是变电站,是一个用户站,重庆的共计约70台GZS1-12,另一个工程约50台.
回复
liyh0721
2008年10月11日 22:57:21
8楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
yyc815001
2008年10月12日 07:52:42
9楼
断路器是ABB的VD4吧?柜子做的不错
这防爆观察窗做的有创意,不过下门的接地刀解锁孔好像被取消了.
楼主能给个理由吗?
:victory:

[ 本帖最后由 yyc815001 于 2008-10-12 07:54 编辑 ]
回复
cqly7788
2008年10月12日 22:29:36
10楼
从色彩上看得出是VD4,说明你也是行家.此两工程,一个配置为EV12+200+系列的微机保护,另一个是VD4+清华紫光的微机保护.对你的意见,我的回复是:接地刀前门解锁的目的是在紧急情况下带电未合接地刀的情史下打开前下门,但事实上中置柜的下室通常均有下隔板与后部分隔开,此解锁在实际中意义不大,因此在此二工程中均取消了.

[ 本帖最后由 cqly7788 于 2008-10-12 22:33 编辑 ]
回复
waxila
2008年10月12日 23:03:33
11楼
楼主辛苦了,真是长见识了。希望在以后的工作中,能够真正的见到。