2楼
配电室够气派的,高压柜就这麽多,一定是个大工程,长见识了。
回复
3楼
太大器了长见识呀
楼主辛苦了
多能几张开开戒呀
回复
4楼
配电室够气派的,高压柜就这麽多,一定是个大工程,长见识了。
回复
5楼
是什么项目啊!!!!!
回复
6楼
应该是个110KV变电站,10KV的做不了这么大
回复
7楼
不是变电站,是一个用户站,重庆的共计约70台GZS1-12,另一个工程约50台.
回复
8楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
9楼
断路器是ABB的VD4吧?柜子做的不错
这防爆观察窗做的有创意,不过下门的接地刀解锁孔好像被取消了.
楼主能给个理由吗?
:victory:
[
本帖最后由 yyc815001 于 2008-10-12 07:54 编辑 ]
回复
10楼
从色彩上看得出是VD4,说明你也是行家.此两工程,一个配置为EV12+200+系列的微机保护,另一个是VD4+清华紫光的微机保护.对你的意见,我的回复是:接地刀前门解锁的目的是在紧急情况下带电未合接地刀的情史下打开前下门,但事实上中置柜的下室通常均有下隔板与后部分隔开,此解锁在实际中意义不大,因此在此二工程中均取消了.
[
本帖最后由 cqly7788 于 2008-10-12 22:33 编辑 ]
回复
11楼
楼主辛苦了,真是长见识了。希望在以后的工作中,能够真正的见到。
回复