关于设置自动喷淋的问题
momo123
momo123 Lv.2
2008年10月02日 02:16:46
只看楼主

在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了

在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?

另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了
免费打赏
xiongmaoji
2008年10月08日 09:13:05
12楼
知道有管网的气体灭火系统多贵吗?朋友。
为什么不用预作用自动喷水灭火系统。
回复
sniper.kim
2008年10月09日 09:29:33
13楼

电脑室不做喷水设施的。。。
也没有必要做
即使这栋楼都做了,你也没有比要在这个地方做喷淋
要做就做气体
IG541气体灭火,或则细水雾都可以做,就是不能做喷淋,不然着火了,还有可能电死你哦。
回复
新时代的画图匠
2008年10月09日 16:31:17
14楼
电脑或机房都是电线错综的地方
建筑给排水规范上明文规定这些地方不允许过水管!!!
,若用湿是喷淋系统,将会导致很严重的后果.水是导体,一旦管道漏水都有可能造成设备的整体损坏!!!
另外,着火时,水也会对设备造成相应的损坏!!!
因此,我认为机电脑间是不能设置湿式喷淋系统的!!!
要用气体灭火系统!!!!
:)
回复
binglihehailideyu
2008年10月09日 16:43:42
15楼
在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?

答复:首先看是高层还是多层.
1.若是多层,则由于多媒体教室并非《建规》5.1.15条所说的歌舞娱乐游艺场所,所以没必要按《建规》8.5.1条设置自动灭火系统(请注意并非自动喷水灭火系统)。
回复
binglihehailideyu
2008年10月09日 16:43:59
16楼
2008年10月09日 16:46:13
17楼
在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?

答复:首先看是高层还是多层.
1.若是多层,则由于多媒体教室并非《建规》5.1.15条所说的歌舞娱乐游艺场所,所以没必要按《建规》8.5.1条设置自动灭火系统(请注意并非自动喷水灭火系统)
回复
binglihehailideyu
2008年10月09日 16:46:37
18楼
电脑室不做喷水设施的。。。
也没有必要做
即使这栋楼都做了,你也没有比要在这个地方做喷淋
要做就做气体
IG541气体灭火,或则细水雾都可以做,就是不能做喷淋,不然着火了,还有可能电死你哦。
回复
binglihehailideyu
2008年10月09日 16:48:52
19楼
2008年10月09日 16:49:19
20楼
另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了
答复:首先看是高层还是多层.
1.若是多层,若符合《建规》8.5.1条第5款,则需设置自动喷水灭火系统。反之没必要。
2.若是高层,则属于公共建筑,则按《高规》7.6.3条设置自动喷水灭火系统。
回复
zenphymin
2008年10月10日 14:41:00
21楼
做气体消防为宜,看你们审图公司能否通过了。
回复

相关推荐