在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了

在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?

另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了
免费打赏
hxhlyh
2008年10月04日 21:00:27
2楼
在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?

答复:首先看是高层还是多层.
1.若是多层,则由于多媒体教室并非《建规》5.1.15条所说的歌舞娱乐游艺场所,所以没必要按《建规》8.5.1条设置自动灭火系统(请注意并非自动喷水灭火系统)。
回复
hxhlyh
2008年10月04日 21:05:00
3楼
2.若是高层,则属于公共建筑,则按《高规》7.6.3条设置自动喷水灭火系统。电脑室设置自动喷淋系统不合适,可采用气体灭火系统。500平方米,得采用有管网气体灭火系统,如何设计,你可查找我的主题帖,也许有帮助!
回复
hxhlyh
2008年10月04日 21:07:31
4楼
另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了
答复:首先看是高层还是多层.
1.若是多层,若符合《建规》8.5.1条第5款,则需设置自动喷水灭火系统。反之没必要。
2.若是高层,则属于公共建筑,则按《高规》7.6.3条设置自动喷水灭火系统。
回复
yhj_3600
2008年10月06日 20:51:17
5楼
很标准的回答........
回复
momo123
2008年10月06日 23:33:21
6楼
谢谢!很学东西,很标准、很细致的答案,谢谢楼上的热心!
回复
iamsansansan
2008年10月07日 14:05:27
7楼
受益匪浅啊~嘿嘿!!:) :) :)
回复
yzylt
2008年10月07日 15:35:33
8楼
很标准、很细致的答案
回复
xiongmaoji
2008年10月07日 16:49:11
9楼
因为现在电脑已经很普及,所以除开没有备份的储存重要数据的计算机房,一般都用自动喷淋保护,并不需要采用气体灭火系统。
回复
jingqi56
2008年10月07日 17:06:55
10楼
回答的很详细,学习:loveliness:
回复
feelyou99
2008年10月07日 21:36:42
11楼
若是高层,则属于公共建筑,则按《高规》7.6.3条设置自动喷水灭火系统。电脑室设置自动喷淋系统不合适,可采用气体灭火系统。500平方米,得采用有管网气体灭火系统----说的很对