现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?
现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:
1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。
2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?
22楼
用合适的熔断器比较好,微断的质量可能不太稳定
回复
23楼
同意19楼的观点:
DL/T842-2003《低压并联电容器装置使用技术条件》4.3.6 ……装置稳态电流可能达到1.5In。我又不赞成电容柜用微断。
回复
24楼
回复
25楼
不是正泰都好!
也请大家用用华东的科腾!
回复
26楼
楼上的是作广告的,呵呵。:lol :lol
回复
27楼
用微断也可以,63A就行了。
回复
28楼
我们公司也遇到过这样的问题,当时用的是正泰的微型断路器,后来换成容量一样的施耐德的微断,问题就不再出现了。
回复
29楼
动力是应该用D的,测量一下电流
回复
30楼
可能是元件的问题,25Kav的电容用50A可以,如果是谐波引起的发热,热继应该先跳.
回复
31楼
动力得应该是用D型
长延时短路保护
回复