电容柜用微断不定时的跳闸问题
zsb214663593
2008年09月28日 18:20:32
只看楼主

现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?

现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:
1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。
2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?
免费打赏
首席技术官
2008年09月28日 23:57:52
2楼
动力是应该用D的
另外50A是不是小了点,电容器的涌流也是很大的,尤其是接触器投切时
确定谐波一般要用到“谐波分析仪”或“电能质量表”
还有投切是否频繁呢
回复
zsb214663593
2008年09月29日 10:02:42
3楼
投切是频繁,因为负载不稳定
回复
信马由缰
2008年09月29日 20:38:13
4楼
50A是小了点!!!
回复
zsb214663593
2008年09月29日 22:28:05
5楼
哪要用哪种呢?
回复
wysh
2008年09月30日 07:28:45
6楼
建议改用D63A
回复
zsb214663593
2008年09月30日 19:17:44
7楼
是什么原因造成微断不定时跳闸呢?
回复
wawj007
2008年09月30日 23:35:55
8楼
我看是微断质量问题,我曾用过国内品牌的微断,仅启动一盏灯就跳
回复
zsb214663593
2008年10月02日 10:42:33
9楼
全部用的是正泰元件
回复
lhjun150212
2008年10月02日 16:51:22
10楼
根据规范要求:电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。所以首先是开挂选择有问题,在一个就是如果45A热继不动作,仅微断动作说明断路器和热继其中至少有一个有质量问题。
回复
zsb214663593
2008年10月05日 13:16:06
11楼
楼上说的也有道理,但是我们一直是这样用的.只是平时用的是d型的微断,这回是用c型的
回复

相关推荐

APP内打开